关于工厂照明的一个问题,希望前辈们指点一下
lzc-nmh
lzc-nmh Lv.2
2007年06月14日 14:06:18
来自于照明工程
只看楼主

我是个刚毕业的新手正在做一个工厂照明,厂房长135米,宽18米,高12.6米,要按柱线布,所以有18列柱线,现在有两种方案:1、给两排400W的一体化高天棚灯。2、给三排250W的一体化高天棚灯。我想知道哪种效果更好一些。另外,样本上250w的高度要8米以下。不知道给三排400w的是不是多了点?谢谢。

2007年06月14日 15:26:54
2楼
两排400W的肯定不够亮,掐指一算 答不到300LX,
另外你那厂房是门钢的还是什么结构的
中间有几排柱子
如果灯具不撞的话
3排400W的36000lm的金卤灯刚刚好,
按照柱线布 很好。
回复
lzc-nmh
2007年06月14日 18:04:46
3楼
中间没有柱子,是水处理站的联合泵站,我们这得老工程师说照度不用超过100,我用单位容量法算了一下,又用利用系数法算了一下,差了好多,因为每到现场看过,所以对这个没什么经验,希望大家指点一下。
回复
hentianmonv
2007年06月14日 20:03:59
4楼
12米举架太高了,250W的灯具照到地面就不亮了
两排吧 400W的,掐指一算150LX
考虑点污染100多吧
回复
kerdexx
2007年06月15日 06:17:41
5楼
直接用DIALux计算。
回复
ballas
2007年07月14日 18:38:06
6楼
250W 400W 3排比较合理。注意用灯罩的形状。

无极灯是否尝试一下?
回复
ballas
2007年07月14日 18:38:37
7楼
200W无极灯足以
回复
lzc-nmh
2007年09月14日 13:16:40
8楼
谢谢
回复

相关推荐