关于此例题我有几点看法:
1、计算简图中标注的水箱底标高有误,不应为29.027m,应为25.027m。因后面在⑤中(注其中10m为水箱底距最不利点的垂直高度)
2、在计算水箱最小需架设高度时,例题中⑤按系统计算流量24.6L/S计算,而98s205选用5个喷头5x1=5L/S进行计算。
3、根据例题,水箱底距最不利点的垂直高度为10m,此高度完全可以满足最不利点喷头5m动压的要求,完全没有必要另设气压稳压设备。