求助!框架结构填充墙内的构造柱内纵筋问题
smttjhy
smttjhy Lv.5
2007年06月14日 13:39:04
来自于砖混结构
只看楼主

框架结构填充墙内的构造柱内纵筋要伸到上层框架梁内吗?我认为不应该伸进去,因为一旦锚接在梁内的话就成了框架梁的一个支座了,各位 ,我这样理解对不对?

框架结构填充墙内的构造柱内纵筋要伸到上层框架梁内吗?我认为不应该伸进去,因为一旦锚接在梁内的话就成了框架梁的一个支座了,各位 ,我这样理解对不对?
免费打赏
smttjhy
2007年06月14日 14:21:38
2楼
急啊,请问都没人回答吗?
回复
工民建
2007年06月15日 00:08:21
3楼
伸进去,满足锚固要求但GZ的混凝土不浇到梁底,留上5公分,要画出这一接点大样,设计院应该都有这一大样
回复
ljc0824
2007年06月15日 19:48:18
4楼

对!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
215289886
2007年06月18日 15:34:00
5楼
框架结构填充墙内构造柱钢筋应预留,并不是与框架梁柱同时浇注,所以不存在你理解的问题
回复
大林
2007年07月03日 11:28:05
6楼
构造柱内纵筋要伸到上层框架梁,满足锚固要求.但构造柱的混凝土采用二次浇灌.
回复
mysky341
2007年12月08日 21:13:45
7楼
设置构造柱是为能增强填充墙的整体性和延性。构造柱的混凝土采用二次浇注,并且其于梁的接点为软接点,此时早已拆模的框架梁从受力和变形来说都已符合设计要求了。
回复