施耐德RM6柜子用什么避雷器合适 急!急!急!
shenwei.sd
shenwei.sd Lv.3
2007年06月14日 10:52:15
只看楼主

接到一订单,10KVRM6柜子,做户外环网柜,图纸上为ABB公司MWD15避雷器,对方可以改图纸,想选用后插避雷器或户内氧化物避雷器,请问选那个?后插避雷器与前插头装配后尺寸为266mm,完全可以装进,RM6柜子最多2回路户内氧化物避雷器直径85mm,RM6柜宽530,请给建议?

接到一订单,10KVRM6柜子,做户外环网柜,图纸上为ABB公司MWD15避雷器,对方可以改图纸,想选用后插避雷器或户内氧化物避雷器,请问选那个?后插避雷器与前插头装配后尺寸为266mm,完全可以装进,RM6柜子最多2回路
户内氧化物避雷器直径85mm,RM6柜宽530,请给建议?
xuan2281
2007年06月14日 17:45:26
2楼
用一般的变电站型(Z型)氧化锌避雷器即可
回复
shenwei.sd
2007年06月14日 22:41:02
3楼
呵呵,确定了,用的是屏蔽型后插避雷器
回复
yuhuoqing
2007年06月19日 11:26:03
4楼
这种肯定用后插避雷器,不过建议用电站型的,也就是YH5WZ-17/45,残压要低一点好。
回复

相关推荐