国家规范与行业标准究竟是什么关系?
huwei1993
huwei1993 Lv.2
2004年09月17日 22:56:56
只看楼主

我在最近设计中,一直有点疑问就是国家规范与行业标准究竟是什么关系?在这里举两个例子:1.新抗规对底层剪力墙的厚度取值与新高规不一致.2.新高规中有关剪力墙的水平及竖向分布筋最小配筋率的规定与混凝土规范不一致.如果不一致,请问在这种情形下,到底是按哪一个执行?尤其现在甲方对钢筋量抠的比较紧,设计时很难办.请指教!

我在最近设计中,一直有点疑问就是国家规范与行业标准究竟是什么关系?
在这里举两个例子:
1.新抗规对底层剪力墙的厚度取值与新高规不一致.
2.新高规中有关剪力墙的水平及竖向分布筋最小配筋率的规定与混凝土规范不一致.
如果不一致,请问在这种情形下,到底是按哪一个执行?尤其现在甲方对钢筋量抠的比较紧,设计时很难办.请指教!
免费打赏
yunfeiyu
2004年09月23日 08:12:03
12楼
再举个简单的例吧:
一般的高层建筑,混凝土标号最多用到C50差不多了吧?
那根据你所说的45ft/fy=45X1.89/300=0.2835。
墙中一般是垂直分布筋比较小,那我250墙厚取φ12@150,
754/250/10=0.3016,满足了。
其实,它是规定了最小配筋率,但实际设计时,计算出来
可能也是构造配筋,那你就按构造配就是了,要求大于0.2
还是0.3,你就去满足它就可以了。