我在最近设计中,一直有点疑问就是国家规范与行业标准究竟是什么关系?在这里举两个例子:1.新抗规对底层剪力墙的厚度取值与新高规不一致.2.新高规中有关剪力墙的水平及竖向分布筋最小配筋率的规定与混凝土规范不一致.如果不一致,请问在这种情形下,到底是按哪一个执行?尤其现在甲方对钢筋量抠的比较紧,设计时很难办.请指教!

我在最近设计中,一直有点疑问就是国家规范与行业标准究竟是什么关系?
在这里举两个例子:
1.新抗规对底层剪力墙的厚度取值与新高规不一致.
2.新高规中有关剪力墙的水平及竖向分布筋最小配筋率的规定与混凝土规范不一致.
如果不一致,请问在这种情形下,到底是按哪一个执行?尤其现在甲方对钢筋量抠的比较紧,设计时很难办.请指教!
免费打赏
yunfeiyu
2004年09月18日 11:39:41
2楼
抗震规范是针对所有抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,
它包含很广泛。而高层混凝土规范是针对10层及10层以上或
房屋高度超过28米的非抗震设计和抗震设防烈度为6~9度抗
震设计的高层民用建筑结构。所以,你的执行标准要根据你
所设计的建筑物的类型和地区等综合因素来决定。
比如你在7度区,8层24米高的的框架住宅,那你只要满足
抗震规范的要求就可以了,而不用满足高规。
同理,混凝土规范也只是一个通用规范,对所有混凝土结构
适用,在满足它的规定的前提下,你仍然要根据你所设计的
建筑物的类型和地区等综合因素来决定是否要满足抗震规范
或是高规。
回复
huwei1993
2004年09月19日 21:22:31
3楼
谢谢!
按照版主的意思也就是在抗规.混凝土规范与高规中,对他们之间规定不相同时,
谁计算的钢筋量大就按谁执行.我的理解可能有些片面,你的意思我也懂,能否对上
面两个例子给出具体的回答?
回复
yunfeiyu
2004年09月20日 08:47:37
4楼
比如,你所设计的项目,在规范上如果要求必须满足抗震规范
和高层规范,但是又出现你所说的规定不完全相同的时候,那
谁的要求严格就以最严格的为要求标准来满足。
这和计算出哪种情况的钢筋最多选哪种是不一样的,你那样理
解也是不对的。
回复
yunfeiyu
2004年09月20日 09:03:57
5楼
举个例吧,可能不恰当:
7度区高度为24米和70米的框架剪力墙结构,对于剪力墙来说,
同样为二级抗震,因为高度不同,一个是24米,所以只要满足
抗震规范6.5.1条不应小于160mm且不应小于层高的1/20即可。
另一个是40米,达到高规要求了,和8.2.2-1比较,高规更严,
同时此时要考虑底部加强的问题,所以底部加强部位应满足不
应小于200mm且不应小于层高的1/16。
回复
yunfeiyu
2004年09月20日 09:15:07
6楼
混凝土规范要求的范围包含了对非抗震区剪力墙体配筋率的要求,
但是对于有抗震要求的结构来说,由于抗震等级的不同,当然是
墙体中的最小配筋率要求也不同啊。你看抗震规范中6.4.3条就是
对一~三级要求0.25%,四级要求0.20%。混凝土规范是说所有
剪力墙都要满足0.20%。根据你的结构抗震等级来确定吧!
回复
huwei1993
2004年09月21日 15:48:26
7楼
我想再提一个问题-,剪力墙的水平及竖向分布筋最小配筋率是否按混凝土规范中
的受拉最小配筋率的规定执行,即max(0.2%,45ft/fy).也就是说,剪力墙的水平
及竖向分布筋是否考虑其受拉?
谢谢!
回复
yunfeiyu
2004年09月22日 11:50:21
8楼
剪力墙的水平及竖向分布筋最小配筋率应按混凝土规范
10.5.9条说明执行:不应小于0.2%。抗震要求时会有所
增加,请看抗震规范6.4.3条和高规7.2.18条。
回复
huwei1993
2004年09月22日 13:06:31
9楼
没又回答。也就是说,剪力墙的水平
及竖向分布筋不考虑其受拉。
对吗?
回复
yunfeiyu
2004年09月22日 13:16:24
10楼
剪力墙可能偏心受压,也可能偏心受拉,但它不是一般的小构件,
所以计算出来配筋都很小,基本上是构造配筋。
回复
huwei1993
2004年09月22日 13:45:50
11楼
如果剪力墙按受拉最小配筋率,当混凝土标号较高时,max(0.2%,45ft/fy)计算
时,有可能大于0.25%啊??