小区很大,每栋楼设区域报警控制器的话太浪费,请问一下高手,该怎样的合理的设置,比如说可以几个高层采用一个区域报警控制器么?
小区很大,每栋楼设区域报警控制器的话太浪费,请问一下高手,该怎样的合理的设置,比如说可以几个高层采用一个区域报警控制器么?
2楼
根据土建专业提供的防火分区设置,看规范 《火灾自动报警消防设计规范》GB50116-98扫描版(含条文说明) PDF格式,没有的话请进入我的消防专贴
http://co.163.com/forum/content/224_725507_1.htm
下载,里面好东东很多,别忘了顶一下啊!如果是高层的话,还要看“高规”
回复
3楼
土建专业是一个楼一个防火分区,我不打算一个楼一个区域报警控制器,这样太浪费,我的意思是几个楼设定一个报警控制器
回复
4楼
一幢楼为一个防火分区?汗!!
回复
5楼
错了,一层一个防火分区
回归正题
回复
6楼
5.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列要求:
5.2.4.1 系统中至少应设置一台集中火灾报警控制器、一台专用消防联动控制设备和两台及以上区域火灾报警控制器;或至少设置一台火灾报警控制器、一台消防联动控制设备和两台及以上区域显示器。
5.2.4.2 系统应能集中显示火灾报警部位信号和联动控制状态信号。
5.2.4.3 系统中设置的集中火灾报警控制器或火灾报警控制器和消防联动控制设备在消防控制室内的布置,应符合本规范第6.2.5条的规定。
典型做法:一台火灾报警控制器、一台消防联动控制设备和每单元设区域显示器。
回复
7楼
好问题顶起!
回复