请问图中排烟口和排风口都在一个系统上,着火的时候怎么关闭排风口,是不是排风口都要带电信号呢?请教各位朋友.
请问图中排烟口和排风口都在一个系统上,着火的时候怎么关闭排风口,是不是排风口都要带电信号呢?请教各位朋友.
2楼
看不清,你这个如果是排烟系统平面图,可能缺少防火阀
一般排烟排风合用风管,有两种情况:
1、各自风口独立,像你图中这种情况,需要在排风支管上设70度防火阀,火灾消防控制中心关闭防火阀,排风口就没什么用了。然后打开排烟口(这种情况选择常闭排烟口)进行排烟
2、风口合用,排风口兼排烟口
回复
3楼
顶
回复
4楼
多谢
回复
5楼
学习了,多谢。
回复
6楼
恩,有道理
回复
7楼
如果采用你图中的设计,则平时排风用防火风口(自带70度熔断阀片关闭的风口),排烟时用常闭排烟风口,这样可行,但设这么多风口有些浪费。建议不必将所有风口的分开设置,而是设置几个排风排烟共用的风口,其余排风风口就设置为防火风口。
回复
8楼
我也正遇到这样一个问题,有的设计院是"排风口自带电控关闭阀",需要电专业配电,但是电专业提出疑问,说:"风口怎麽还配电?"不好解决.
回复
9楼
一般排风排烟共用的风口,设置排烟防火阀敞开
火灾时如果超过280度,法门自动关闭 同时连锁风机
至于楼上的疑问:排风口与风机连锁
回复
10楼
暖通向电提要求,电不配合那是他的事。
注明了带电,他拉不拉线随他去吧~~
带电唯一不好就是安装尺寸要注意。
回复
11楼
是设置防烟防火阀,280度关闭。
回复