如果引进新风,必须要有排风吗
bxl1023
bxl1023 Lv.2
2007年06月13日 20:10:39
来自于中央空调
只看楼主

1.在房间不需要保持正压的情况下,如果引进新风,必须要有排风吗.(房间只是一般的办公建筑)2.下图中的新风管从室外进入到室内后要不要加防火阀?3.如果要有排风,那排风量的多少怎么确定?4.空调中,具体什么地方必须加静压箱,并且在什么情况下加,这个问题一直不懂

1.在房间不需要保持正压的情况下,如果引进新风,必须要有排风吗.(房间只是一般的办公建筑)
2.下图中的新风管从室外进入到室内后要不要加防火阀?
3.如果要有排风,那排风量的多少怎么确定?
4.空调中,具体什么地方必须加静压箱,并且在什么情况下加,这个问题一直不懂

1181736637228.jpg

laymens2006
2007年06月13日 21:16:18
2楼
1 要的
2 看是不是防火区划
回复
mobile_45
2007年06月13日 21:42:32
3楼
图上不是有排风吗?!
回复
gaolei28
2007年06月14日 18:59:22
4楼
如果房间不是封闭的就算了吧,自然排风就中了,省点钱装个好风机
回复
bbdd123
2007年06月15日 14:13:06
5楼
一般办公建筑不需要排风的,直接是正压从门窗缝隙逸出。
如果新风管穿越防火分区要加防火阀!
回复
czh415
2007年06月18日 15:16:19
6楼
既然是一般建筑就不用专门的排风了 很少做的
回复
wgj1207
2007年06月20日 17:49:49
7楼
1.在房间不需要保持正压的情况下,如果引进新风,必须要有排风吗. 不是必须的,可以不加。
2.下图中的新风管从室外进入到室内后要不要加防火阀? 要加防火阀。
3.如果要有排风,那排风量的多少怎么确定? 估计下,按新风量的50%。
4.空调中,具体什么地方必须加静压箱,并且在什么情况下加,这个问题一直不懂 。加静压箱的目的是为了降低噪音,如果噪音在允许范围内,可以不加的。
回复
bxl1023
2007年06月21日 10:48:26
8楼
谢谢,七楼,回答的很清楚明了。
回复

相关推荐