梁上柱中的梁,在PKPM计算时,要定义为转换梁吗?转换梁是什么意思?(定义)什么时候定义转换梁?竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25-1.5的增大系数。是关于转换梁的规定吗??谢谢大家解答。疑问了很久了!
梁上柱中的梁,在PKPM计算时,要定义为转换梁吗?
转换梁是什么意思?(定义)什么时候定义转换梁?
竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25-1.5的增大系数。是关于转换梁的规定吗??谢谢大家解答。疑问了很久了!
2楼
个人拙见:
梁上生柱的梁定不定义成转换梁要根据具体情况来看,如果梁上生的柱只是一层或是造型柱,就没有必要定义成转换梁,如果梁上生的柱以上有好多层,最好把这根梁定义成转换梁,配筋时箍筋会比较大!
竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25-1.5的增大系数。是关于转换梁的规定吗??
是水平转换构件,包括转换梁,还有转换桁架,厚板转换等!
回复
3楼
2楼说的很好,同意他的观点
回复
4楼
谢谢两位!
回复
5楼
梁上生柱的梁定不定义成转换梁要根据具体情况来看,如果梁上生的柱只是一层或是造型柱,就没有必要定义成转换梁,如果梁上生的柱以上有好多层,必须把这根梁定义成转换梁。
回复
6楼
同意2楼的说法,具体情况具体分析
俺奶奶说了:"看帖要回帖,养成好习惯"
回复
7楼
具体问题还得具体分析,工作过程中的很多事件,
总是有太多的个别性,不能以点代面.
回复
8楼
具体问题还得具体分析,梁上生柱的梁定不定义成转换梁要根据具体情况来看
回复
9楼
梁上柱只有一层就不用定义成转换梁了吧
回复
10楼
对同意二楼的说法,建议具体问题具体分析吧
回复
11楼
我那个估计要顶呀 为转换梁了,就是因为上面还要5层的荷载压上呢
行啊,安全最重要
回复