请大家讨论,并请指出孰是孰非!!!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2012年10月28日 23:10:33
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-10 17:57 编辑 请大家讨论,并请指出孰是孰非!!!昨日下午竣工验收某新建住宅小区(约10栋15层的小高层)中的三栋楼,每栋楼一路低压进线,设计为TN-C-S系统,进线是380V四芯电缆。小区配电室也在地库负二层,出线电缆通过地库内桥架进入各个住宅楼负二层的低压配电室,地库基础与所有住宅楼的基础相连!!!我在负二层的低压配电室发现进来的PEN线未作重复接地,但施工单位电气负责人说PEN线在此无法做重复接地,PEN线一接地,上级配电室的出线断路器就跳闸,因为那里装了剩余电流保护装置。

本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-10 17:57 编辑

请大家讨论,并请指出孰是孰非!!!

昨日下午竣工验收某新建住宅小区(约10栋15层的小高层)中的三栋楼,每栋楼一路低压进线,设计为TN-C-S系统,进线是380V四芯电缆。 小区配电室也在地库负二层,出线电缆通过地库内桥架进入各个住宅楼负二层的低压配电室,地库基础与所有住宅楼的基础相连!!!

我在负二层的低压配电室发现进来的PEN线未作重复接地,但施工单位电气负责人说PEN线在此无法做重复接地,PEN线一接地,上级配电室的出线断路器就跳闸,因为那里装了剩余电流保护装置。

我当即指出:
1、因为TN-C系统中无法使用剩余电流保护装置,所以既然上级配电室内有剩余电流保护装置,那它肯定就已经是TN-S系统了!!!
2、既然上级电源是TN-S系统,则出线电缆(即住宅楼的进线电缆)用四芯肯定是错误的!!!应该用五芯电缆!!!
3、用四芯电缆从TN-S系统只能引来A/B/C/N,不可能是A/B/C/PEN!!!
4、建设单位、设计单位必须尽快查明情况,该整改的必须彻底整改!!!整改结果必须书面形式报监督站!!!
5、 其实,该配电室为本小区专用,根本没有必要在变配电室出线回路装上剩余电流保护装置硬做成TN-S系统!!!提前做成了,则自绊手脚!!!

但设计院来的电气工程师(87年出生的,估计才毕业两年)辩解说:这样接没有错!!!上级电源的确是TN-S系统,本小区是TN-C-S系统是没有错的,图纸早已经通过审查!!!

滑天下之大稽!!!

1、上级是TN-S系统,内部还是TN-S系统,如何整体是TN-C-S系统!!!

2、上级是TN-S系统,出线回路怎能用四芯电缆???!!!

3、出线用了四芯电缆,即只能引入A/B/C/N,怎能形成TN-S系统???!!!


备注:粉红色字体字是我最后一次编辑时加入的!
[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-10-30 00:20 编辑 ]
免费打赏
vigor8506
2012年10月30日 15:28:22
12楼
同意楼主!如果是TN-C-S系统,上级配电室就用不了漏电保护开关!如果是TN-S系统,上级配电室过来的应该是5芯线。图纸通过审查不代表图纸没问题,初步估计是设计方出了问题!
回复
muyuyao
2012年10月30日 15:36:00
13楼
1. TN-S无法转成TN-C-S。
---------完全赞同!!!

2. TN-S可以用4芯电缆,但必须另配1条PE线,与4芯电缆一并敷设。
---------似乎违规!!!但能较经济地解决实际问题!!!
回复
iamcmh
2012年10月30日 15:43:34
14楼
规范允许
电力工程电缆设计规范 GB 50217-2007

3. 2. 1 1kV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择,应符合下列规定:
1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时,应符合下列规定:
1)保护线与中性线合用同一导体时,应选用四芯电缆。
2)保护线与中性线各自独立时,宜选用五芯电缆;当满足本规范第5.1.16条的规定时,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。
2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用四芯电缆。
回复
muyuyao
2012年10月30日 15:53:23
15楼
图纸通过审查不代表图纸没问题,初步估计是设计方出了问题!

--------我有同感!!!
回复
muyuyao
2012年10月30日 15:57:18
16楼
保护线与中性线各自独立时,宜选用五芯电缆;当满足本规范第5.1.16条的规定时,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。

--------谢谢这位搞设计的朋友!!!受教了!!!

不妨请给出本规范第5.1.16条的规定!!!
回复
iamcmh
2012年10月30日 16:00:59
17楼
5. 1. 16 1kV以上电源直接接地且配置独立分开的中性线和保护地线构成的系统,采用独立于相芯线和中性线以外的电缆作保护地线时,同一回路的该两部分电缆敷设方式,应符合下列规定:
1 在爆炸性气体环境中,应敷设在同一路径的同一结构管、沟或盒中。
2 除上述情况外,宜敷设在同一路径的同一构筑物中。
回复
muyuyao
2012年10月30日 17:29:41
18楼
--------看来,TN-S系统中,只要电缆不直埋、不架空,如在桥架中、地沟内,则完全可以用一根四芯电缆加一根用做保护接地的 单芯电缆做配出线, 敷设在同一路径的同一构筑物!!!

不知我如此理解有偏差否???!!!

“同一构筑物”不好理解!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-10-30 17:38 编辑 ]
回复
wqy3070693
2012年10月30日 17:56:58
19楼
学习了,谢谢了
回复
yuexingyufs
2012年10月30日 18:20:24
20楼
回复
wa.tclysys
2012年10月31日 09:23:14
21楼
学习了,那请问正确的配电室设计应是怎样的?引入每栋楼的应该是什么?
回复