求鉴定机子!
supotter
supotter Lv.2
2012年10月28日 22:26:29
来自于中央空调
只看楼主

直接上图了,希望知道的高手帮我解答一下。谢谢。在一个展示馆拍的。 这三张都是同一个机子。这个机子很奇怪的是就只有一个送风口(图2)和送水管和回水管(图4),没有其他的管了。

直接上图了,希望知道的高手帮我解答一下。谢谢。
在一个展示馆拍的。 这三张都是同一个机子。这个机子很奇怪的是就只有一个送风口(图2)和送水管和回水管(图4),没有其他的管了。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
顾原野
2012年10月31日 21:42:16
22楼
从图上看出有水管接入说明定是空气处理机组而不单纯是柜式风机(也就是说其内部一定有处理空气的表冷器),从图上看,机组靠近外窗,在外窗的玻璃上应该有一个防雨百叶风口(是为了引入新风用的,请楼主确认下),如果单是这样,就是一个新风机,但从第三幅图上看出有回风装置,是机组上的本体回风,这样的话,这就不是一个新风机组,而是一个小型的组合式空调机组了,希望对你有帮助。
回复
lcc88.happy
2012年10月31日 22:49:53
23楼
就一简单的全新风空调机,我们楼里N多。
回复
wqwsn99
2012年11月01日 11:21:05
24楼
应该是新风机组
回复
wgs0321
2012年11月01日 13:20:05
25楼
就是在混日子的……
回复
zhaoxin3677
2012年11月01日 17:10:08
26楼
这就是一个常用的卧室空调箱,放在房间里当全回风工况用,如果接跟风管到室外就是用于全新风工况,用于制冷和换气作用,见证完毕。
回复
en5135
2012年11月01日 21:05:19
27楼
这是全新风空调机组。1机组没有回风装置,2墙体百叶供空气到新风口。不知该机组给什么要求房间做功?
回复
liujin.co.163
2012年11月02日 22:09:20
28楼
是卧式空处,没有接回风管道罢了
回复
dinglianjun2009
2012年12月03日 11:06:12
29楼

有进、出水管,如果只是个风机,要水管干吗?
回复
wzrykt
2012年12月04日 12:19:36
30楼
看看机房和空调区域是否有开风口,不过目前来看应该是全新风机组
回复

相关推荐

APP内打开