求鉴定机子!
supotter
supotter Lv.2
2012年10月28日 22:26:29
来自于中央空调
只看楼主

直接上图了,希望知道的高手帮我解答一下。谢谢。在一个展示馆拍的。 这三张都是同一个机子。这个机子很奇怪的是就只有一个送风口(图2)和送水管和回水管(图4),没有其他的管了。

直接上图了,希望知道的高手帮我解答一下。谢谢。
在一个展示馆拍的。 这三张都是同一个机子。这个机子很奇怪的是就只有一个送风口(图2)和送水管和回水管(图4),没有其他的管了。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
ssmy2007
2012年10月30日 13:26:42
12楼
同意沙发、6# 、7#帖子的见解,这是一台新风机组。理由如下:
1、照片机组的外形尺寸短。其内部的功能段少,它的功能段主要有:初效过滤段(薄网)、湿膜加湿段(薄片)、表冷器段(制冷兼加热盘管)、风机段。这是该机组最多的段数。
2、照片机组的风管接口只有两个:送风口和进风口。
3、该机房外窗设有进风防雨百叶风口,机组有矩形进风口(含金属网),用来从室外进新风。之所以外窗的进风防雨百叶风口没有和机组的矩形进风口(金属网)连接,是因为新风机房太小,从照片就可看出墙与机组的间距只是一窄缝,无法用镀锌铁板风管连接(含两个弯头)。况且进风管上还要设置风阀等。
4、该机组不是空气处理循环机组,其原因是:
① 、循环空气处理机组应有三个风管接口:送风口、回风口、新风口。
②、与新风机组比,循环机组功能段多:增加中效过滤段(袋式)、新风和回风的混合段、送风段等。
③循环机组各功能段长:例如加湿段,有不同类型:蒸汽式、电极式、电热式等,都比湿膜加湿段(薄片)长得多。总之,照片的机组长度尺寸远不够循环机组。
④、循环机组与新风管、回风管是紧密连接的,没有开放式的,容易进灰尘。
回复
missuverymuch
2012年10月30日 13:39:23
13楼
新风机组或者全新风工况的空气处理机组(其实也就是新风机组了)~~
回复
ssmy2007
2012年10月30日 13:40:59
14楼
医院手术部的洁净新风机组,比照片的要多一段(或两段):中效过滤段(亚高效过滤段)。
回复
supotter
2012年10月30日 21:24:58
15楼
好详细的分析,非常感谢你的帮忙。
回复
chachababy
2012年10月31日 08:32:06
16楼
空调箱,第三那张照片是集中回风口,从第一张照片看,后面的回风口处对着窗户是无法打开的,所以不是新风,还有如果是新风不可能不加防雨百叶,要不然势必有雨进入机组烧损电机
回复
在哪你
2012年10月31日 09:01:23
17楼
循环空气机组的也可能的 ,新风可以有别的风管另供
回复
songgong_2006
2012年10月31日 11:02:12
18楼
原因是:
1、12#帖子对循环式空气处理机组功能段的主要特点。
2、12#帖子对循环式空气处理机组的送风管及回风管的安装特点。
3、机房实况:外窗有新风防雨百叶风口;而没有墙壁的单百叶回风口。
4、空调厂家关于新风机组和空气处理机组的样本。
5、设计院的对空气处理机组常规选用方法。
回复
zylixiang
2012年10月31日 13:03:34
19楼
全新风空调机
回复
farautumn
2012年10月31日 13:43:37
20楼
也就二管制新风机组呀
回复
youv179
2012年10月31日 17:17:23
21楼
新风机啊,有防雨百叶可以进新风。