一座110/10KV变电所,变电所一条110KV进线,变电所二台主变容量均为16MVA,短路阻抗均假设为12%,变压器并列运行。变电所110KV进线侧电网系统正序阻抗大方式为0.09,小方式0.132。计算变电所10KV出线侧阻抗及容量:变压器电抗:12/100×100/16=0.75大方式总电抗: 0.09+0.75÷2=0.465 大方式变电所10KV出线侧短路电流:5.5÷0.465=11.83KA
一座110/10KV变电所,变电所一条110KV进线,变电所二台主变容量均为16MVA,短路阻抗均假设为12%,变压器并列运行。变电所110KV进线侧电网系统正序阻抗大方式为0.09,小方式0.132。
计算变电所10KV出线侧阻抗及容量:
变压器电抗:12/100×100/16=0.75
大方式总电抗: 0.09+0.75÷2=0.465
大方式变电所10KV出线侧短路电流:5.5÷0.465=11.83KA
容量:100/0.465=215MVA
小方式总电抗: 0.132+0.75=0.882
小方式变电所10KV出线侧短路电流:5.5÷0.882=6.25KA
如变电所仅为一台变压器,变电所10KV出线侧阻抗则为:
大方式:0.09+0.75=0.84 , 10KV出线侧短路电流:5.5÷0.84=6.547KA
容量:100/0.84=119MVA
小方式:0.132+0.75=0.872, 1 0KV出线侧短路电流:5.5÷0.872=6.307KA
2楼
“110KV进线侧电网系统正序阻抗大方式为0.09,小方式0.132。”
是110KV主变高压侧阻抗,到10KV侧不能直接引用吧?
我记得变压器的变比的平方,才是阻抗比?
变压器变比是11,折算到10KV侧,阻抗比是1/121?
最大运行方式Zman=0.09/121=0.0007438
最小运行方式Zmin=0.132/121=0.00110
回复
3楼
谢谢区管指导。
上述大方式0.09,小方式0.132是供力系统提供的110KV变电所进线系统正序阻抗,变电所10KV出线的阻抗应是110KV变电所前阻抗加上变压器电抗吧?您所示的最大、最小运行方式计算值是指变压器还是什么?
回复
4楼
指110KV线路阻抗折算到10KV系统时,110KV线路阻抗(最大运行方式Zman=0.09/121=0.0007438、最小运行方式Zmin=0.132/121=0.00110)+变压器阻抗=10KV侧母线上的阻抗(变电所10KV出线侧阻抗)
回复
5楼
主要是归算和等值网络图。阻抗都是套公式。电力系统分析里面有如何归算
回复
6楼
如需折算110KV线路阻抗折算到10KV系统时,110KV线路阻抗0.0007438,10KV侧母线最大运行方式阻抗=0.0007438+0.75/2=0.3757438 对吗?
如果该变电所一条10KV出线线路为电缆,长度500M。变压器2000KVA,变压器阻抗电压4.6%。变压器二次侧短路电流计算为:
1.电缆线路电抗:0.08×0.5×100/(10.5×10.5)=0.036
2.变压器:4.6/100×100/2=2.3
总电抗:0.3757438 +0.036+2.3=2.7117438
三相短路电流=5.5/2.7117438=2.028KA
瞬时电流速断整定则为:1.3×2.028=2636A 电流互感器按300/5,则需整定为2636/60=44A吗?
回复
7楼
经查阅相关书籍:电气区管的计算应是欧姆法,而本人如采用标幺制计算。如计算该变电所一条10KV出线,线路为电缆长度500M。变压器2000KVA,变压器阻抗电压4.6%。变压器二次侧短路电流计算应为:
1.110KV进线侧电网系统正序阻抗+主变压器电抗+(10KV)电缆线路电抗+变压器电抗
即0.09+0.75+0.036+2.3=3.176
变压器二次侧短路电流:144/3.176=45.34KA
折算到流经变压器一次绕组的短路电流=5.5/3.174=1.73KA
回复
8楼
ccc___ 发表于 2012-10-28 16:45 “110KV进线侧电网系统正序阻抗大方式为0.09,小方式0.132。”是110KV主变高压侧阻抗,到10KV侧不能直接 … 系统提供的大小方式阻抗都是标么值,所以可以直接引用,无需换算。换算反倒错了,一楼计算完全正确。
回复
9楼
ccc___ 发表于 2012-10-28 16:45 “110KV进线侧电网系统正序阻抗大方式为0.09,小方式0.132。”是110KV主变高压侧阻抗,到10KV侧不能直接 … 系统提供的大小方式阻抗都是标么值,所以可以直接引用,无需换算。换算反倒错了,一楼计算完全正确。
回复
10楼
系统提供的大小方式阻抗都是标么值,所以可以直接引用,无需换算。换算反倒错了,一楼计算完全正确。
回复