pkpm计算柱筋不太准确,各位同仁有没有好招儿?
lxgr
lxgr Lv.2
2007年06月12日 21:07:03
来自于PKPM
只看楼主

每个柱子先要验算单边配筋是否满足,又要再验算总的配筋满不满足,挨个柱子校对太麻烦,不校对又心虚,两难啊!

每个柱子先要验算单边配筋是否满足,又要再验算总的配筋满不满足,挨个柱子校对太麻烦,不校对又心虚,两难啊!
duzix
2007年06月12日 22:30:38
2楼
直接在计算时候就选择“双偏压计算”,出来后配筋比较合理,后面配筋后再直接进入双偏压演算过了就行了!
回复
lxgr
2007年06月13日 19:01:53
3楼
谢谢,双偏压计算会不会使配筋增大?其实按单偏压计算的话满足平面配筋校核公式也会将配筋调大不少
回复
jasonlee131
2007年06月13日 20:32:09
4楼
双偏压的计算结果有时会跟单偏压计算的有些出入,那也只有照大的来配.
不知道各位有没更好的方法?
回复
天柱
2007年06月14日 06:51:46
5楼
如果是方柱可用CRSC来配筋,CRSC都是用双偏压配筋的,与PKPM不一样,CRSC是将纵筋(直径和根数)放好位置后计算出来的。
回复
lxgr
2007年06月16日 20:57:46
6楼
不知道pkpm怎么配钢筋,是按单边计算面积减去角筋计算面积,然后用差值配钢筋呢还是先假定角筋直径用单边计算面积减去两倍的假定角筋计算面积然后用差值配钢筋,不过前两天用二楼的方法试了一下,效果比单偏压好多了,我觉得可能是因为双偏压计算的角筋面积都比较接近4.9(Φ25),引起的。如果假设是队的话那么pkpm的配筋方法使用前面第一种方法。但是又有两个问题。
1:如过设计中只允许用最大直径为Φ25的钢筋的话角筋的计算面积为6cm^2的话怎么处理?
2:双偏压计算的钢筋面积和单偏压计算的单边面积在最大值的方向上不太一致,比如单偏压计算时b边钢筋比h边钢筋面积大,而用双偏压计算时h边计算面积比b边的大,请问这是为什么?
另外:双偏压计算时是不是不与双向地震力同时计算?什么情况下应选用双向地震力计算?

万望各位同仁不吝赐教!!!!!!!
回复
afei_pal
2007年07月01日 15:25:58
7楼
PKPM计算出来的柱配筋我也心虚。。。
回复