照明电中的诡异现象。不带载烧零线
公司里有路照明线通往一车间(单相供电),火零线都采用4平方实心铜线用铁管走线。供应40盏灯。每盏18*3W。双联开关分8路连接。现在的问题是,平时上班工作正常,大约1个月样子就出现严重烧线现象。且都在息灯无人零负载情况下发生。并且问题都在电柜至总线往下走进开关盒的连接处。后端用万用表20M档未测出有异常。此次烧的是零线。
2楼
是要好好查查!
回复
3楼
查吧?图片看不出什么问题的
回复
4楼
要看看你们的接地系统是什么方式
回复
5楼
回复
6楼
希望高手解决.
回复
7楼
在照明进线的三相中,这三相是否都正常,检查出照明这一相的其他两相是否有问题
回复
8楼
神秘的事背后肯定它的科学道理,应该仔细检查照明进线的三相中,照明这一相的其他两相是否有问题!
还有一种大胆推测:从“烧零线现象都是发生在息灯无人零负载情况下,平均每个月一次”来推测,会不会有一个大负荷漏电,刚好一个月左右与照明零线碰线一次?
回复
9楼
换了漏电保护开关,现在已基本确认导线载流量不够。每盏约1A样子。(整流器感性负载太大的缘故外)加18MM管穿5根线4平方导线,散热性差不说,加上导线载流不够。长期过负荷运行逐渐牺牲外表绝缘层。导致穿入管中三根导线碰线。受损最严重的就是这根零线。受损长度达20米。另外有三相不平衡的情况出现。在换了漏电保护开关后。发现白天工作正常。下班息灯隔夜过来跳漏电保护的现象。不知道我说的这些构不构成最终隐患形成的结论。
回复
10楼
晚上老鼠出来活动啦
图片的角度看不清楚
回复
11楼
图片看不出问题,想问一下你的照明是不是有双路供电?我以前处理过类似的问题,但我不敢肯定你的问题和我一样。因为我处理的是双路三相供电的。