RO+复床+2个混床出水电阻太低
sanmu0102
sanmu0102 Lv.3
2007年06月12日 15:48:32
来自于纯水系统
只看楼主

一套纯水设备,RO+复床+2个混床。 新装树脂时,一切运行正常,出水电阻13兆欧, 树脂再生一次后,出水电阻下降很快,只有5兆欧。 经过反复实验发现出现如下情况: 1、复床和混床串联时出水电阻低 2、混床单独使用,并且在大水量情况下出水电阻达10兆欧, 3、两个混床串联使用,电阻也很低。 郁闷啊!!!!!!!!! 急盼赐教

一套纯水设备,RO+复床+2个混床。

新装树脂时,一切运行正常,出水电阻13兆欧,

树脂再生一次后,出水电阻下降很快,只有5兆欧。

经过反复实验发现出现如下情况:

1、复床和混床串联时出水电阻低

2、混床单独使用,并且在大水量情况下出水电阻达10兆欧,

3、两个混床串联使用,电阻也很低。

郁闷啊!!!!!!!!!

急盼赐教
免费打赏
lxc_y
2007年06月12日 21:12:03
2楼
混床需要一定的流速才能有好的出水水质

再生效果是不是不好啊,混合情况可能有问题,水泵不够大吧,再不行,就两个混床一用一备算了
回复
sanmu0102
2007年06月13日 13:30:40
3楼
经过检测,混床出水呈酸性,PH值5.2。

是不是他的影响比较大?

床内树脂颜色变深,是不是发生了树脂中毒?

但是混床的进水是RO出水,并且电导率很低。到底是什么原因?
回复
chenhyou1976
2007年06月13日 15:14:21
4楼
如果两台混床分别单独使用时均可达到10兆。那么你的阴床可能失效了。或者混床再生或者投运冲洗有问题。
回复
wangcong88897909
2007年06月27日 14:54:44
5楼
这套工艺运行多长时间啦?我见你说树脂颜色变深,恐怕要找找RO的问题吧!
回复
hong4990
2007年07月04日 10:53:34
6楼
很客观的说这个处理工艺不是怎么合理,而且有点浪费。
不知道最后的出水电阻率要达到多少,如果是10兆以上的话,那这个工艺就跟有问题了,如果有考虑再生周期等问题的话,也不合理。