工厂内排烟风机双切问题。。。
legar0818
legar0818 Lv.2
2007年06月12日 14:42:16
只看楼主

高规中明确规定,消防设备应在末端双切但这个是否适用于工厂、仓库类的建筑,有没有明确说法我这里一个项目概况,一个厂区,变配电所离A库房(两层)好远,A库房内有12台排烟风机,若按高规要求,是不是要每个两路,一共24路电源引过来如果我只引入主备两路总电源,设一总箱,然后分线至各风机控制箱,不知道行不行,有没有相应规范说法?大家帮忙,谢谢

高规中明确规定,消防设备应在末端双切

但这个是否适用于工厂、仓库类的建筑,有没有明确说法

我这里一个项目概况,一个厂区,变配电所离A库房(两层)好远,
A库房内有12台排烟风机,若按高规要求,是不是要每个两路,一共24路电源引过来

如果我只引入主备两路总电源,设一总箱,然后分线至各风机控制箱,不知道行不行,有没有相应规范说法?

大家帮忙,谢谢
免费打赏
hyderfas
2007年06月12日 15:16:54
2楼
可以从变配电所不同母线(二路独立电源)分别引一路总电源,在A库房内设置双电源互投装置,从双电源互投装置下端分成12路到风机。
回复
legar0818
2007年06月12日 17:32:24
3楼
我现在就是这么做的,不知道行不行啊
如果死卡最末端自切,还是不行啊
回复