请教:柱结构不够C10如何补救,到封顶才发现
aigyyyni
aigyyyni Lv.2
2012年10月26日 21:07:29
只看楼主

请教一下各位,刚起的4层自建房,已封顶,最近发现2楼的柱的强度只有C8~C13左右(刚做了抽芯检测),看论坛上说加固最少都要C15吧!?那应如何补救?谢谢,

请教一下各位,刚起的4层自建房,已封顶,最近发现2楼的柱的强度只有C8~C13左右(刚做了抽芯检测),看论坛上说加固最少都要C15吧!?那应如何补救?谢谢,
免费打赏
zjjx2010
2012年10月30日 08:42:33
32楼
外包碳纤维,最好了,
回复
chongyajiji
2012年10月30日 09:03:18
33楼
首先觉得楼主家的房子应该是砌体结构,那样的话问题不大,是个构造柱,砼强度虽然有要求,但是你这房子已经做起来了,那个柱子又不是主要受力的,正常情况下是没有什么大问题的。
回复
niantansuxing
2012年10月30日 10:01:34
34楼
找专业资质鉴定加固单位进行鉴定,不一定非得加固。
回复
小佑佑
2012年10月30日 10:14:23
35楼
祈祷别来地震吧
回复
david396213
2012年10月30日 10:16:40
36楼
什么房子才C10啊。砌体都最少C20啊,我们这砌体都用C25啊。是不是时间没到啊,等几天让人做一下回弹,如果还是这个强度那你这个柱子是真有问题,如是框架结构肯定不行,如果是砌体结构,那想办法加固一下吧,砌体中的构造柱主要作用是抗震,也有承受局压的作用。
回复
wuyunfeng0000
2012年10月30日 11:04:46
37楼
如果非要加固的话,可以采用外加构造柱加固,构造柱只构造上的要求。
回复
feitanya
2012年10月30日 12:52:28
38楼
实在要加固的话很多加固方法都可以啊,碳纤维加固简单(但价格相对较高),你这个情况最好还是外面用水泥钢筋网加固吧
回复
feitanya
2012年10月30日 12:53:03
39楼
但是很贵啊这样
回复
future003
2012年10月30日 13:23:50
40楼
外包钢板或者混凝土截面加大,处理起来不是很难得,但是加固费用不低。如果认识设计的,让他出个方案自己找人做吧
回复
来一瓶
2012年10月30日 14:54:49
41楼
构造柱怕什么啊。总比砂浆强吧。