请教一下各位,刚起的4层自建房,已封顶,最近发现2楼的柱的强度只有C8~C13左右(刚做了抽芯检测),看论坛上说加固最少都要C15吧!?那应如何补救?谢谢,
请教一下各位,刚起的4层自建房,已封顶,最近发现2楼的柱的强度只有C8~C13左右(刚做了抽芯检测),看论坛上说加固最少都要C15吧!?那应如何补救?谢谢,
42楼
楼主,都不出来回应下
回复
43楼
楼主的是MU15吧
回复
44楼
轴压比计算公式 N/(Fcu*A)
回复
45楼
混凝土柱强度过低,可采用放大截面法加固柱。建议在增设临时支撑卸载柱轴力后凿除柱表面低强度混凝土,到能见到原柱纵筋为止,清除表面浮尘并用水润湿后用高强度混凝土放大截面加固,并另设纵筋和箍筋,原柱钢筋作为强度储备不使用。根据上面的情况,建议一,二层同时加固。现在使用的灌浆料或者细石混凝土放大截面加固柱,加固后的截面没边放大10cm左右,效果还是很好的。
回复
46楼
自建房一般墙体承重,问题不大的,不需要加固
回复
47楼
这个要拆了重建的。本身亲历过一次此类工厂,因冬天过年,混凝土没养好好,被冻掉,混凝土强度都小于C15,手错错都碎了。
回复
48楼
砌体结构没必要加固了,砌体结构抗震主要靠什么,构造措施,一两根构造柱不够,影响不大
回复
49楼
加固可贵了。。。。
回复
50楼
哎,这质量
回复
51楼
应该进行加固处理 可以采用植筋 加大截面 ,或者粘钢法加固 ,或者包碳纤维布加固
回复