请教:柱结构不够C10如何补救,到封顶才发现
aigyyyni
aigyyyni Lv.2
2012年10月26日 21:07:29
只看楼主

请教一下各位,刚起的4层自建房,已封顶,最近发现2楼的柱的强度只有C8~C13左右(刚做了抽芯检测),看论坛上说加固最少都要C15吧!?那应如何补救?谢谢,

请教一下各位,刚起的4层自建房,已封顶,最近发现2楼的柱的强度只有C8~C13左右(刚做了抽芯检测),看论坛上说加固最少都要C15吧!?那应如何补救?谢谢,
免费打赏
qiuwlm
2012年10月30日 15:57:18
42楼
楼主,都不出来回应下
回复
js66xiaoyu
2012年10月30日 18:50:41
43楼
楼主的是MU15吧
回复
hao_guoqiang
2012年10月30日 20:58:23
44楼
轴压比计算公式 N/(Fcu*A)
回复
civil_zhangpeng
2012年10月30日 22:44:06
45楼
混凝土柱强度过低,可采用放大截面法加固柱。建议在增设临时支撑卸载柱轴力后凿除柱表面低强度混凝土,到能见到原柱纵筋为止,清除表面浮尘并用水润湿后用高强度混凝土放大截面加固,并另设纵筋和箍筋,原柱钢筋作为强度储备不使用。根据上面的情况,建议一,二层同时加固。现在使用的灌浆料或者细石混凝土放大截面加固柱,加固后的截面没边放大10cm左右,效果还是很好的。
回复
xza13075993840
2012年10月31日 15:54:56
46楼
自建房一般墙体承重,问题不大的,不需要加固
回复
cehanchun
2012年10月31日 17:20:50
47楼
这个要拆了重建的。本身亲历过一次此类工厂,因冬天过年,混凝土没养好好,被冻掉,混凝土强度都小于C15,手错错都碎了。
回复
yunzhinan2009
2012年11月01日 02:02:23
48楼
砌体结构没必要加固了,砌体结构抗震主要靠什么,构造措施,一两根构造柱不够,影响不大
回复
keceo
2012年11月01日 11:30:56
49楼
加固可贵了。。。。
回复
chenhy11
2012年11月01日 16:31:50
50楼
哎,这质量
回复
yangqinglin520
2012年11月01日 18:12:39
51楼
应该进行加固处理 可以采用植筋 加大截面 ,或者粘钢法加固 ,或者包碳纤维布加固
回复

相关推荐

APP内打开