照明电中的诡异现象。不带载烧零线
hyanan1979
hyanan1979 Lv.2
2007年06月12日 14:33:21
来自于照明工程
只看楼主

公司里有路照明线通往一车间(单相供电),火零线都采用4平方实心铜线用铁管走线。供应40盏灯。每盏18*3W。双联开关分8路连接。现在的问题是,平时上班工作正常,大约1个月样子就出现严重烧线现象。且都在息灯无人零负载情况下发生。并且问题都在电柜至总线往下走进开关盒的连接处。后端用万用表20M档未测出有异常。此次烧的是零线。


1181630000333.JPG


1181630000601.JPG

免费打赏
hyanan1979
2007年06月13日 10:49:25
2楼
大虾们都来帮帮忙吧
回复
hyanan1979
2007年06月13日 10:51:07
3楼
现场照片
回复
hyanan1979
2007年06月13日 10:51:51
4楼
现场照片
回复
金霸王
2007年06月14日 10:10:55
5楼
查:1、电柜至总线往下走进开关盒的连接处的N线有否破碰壳。
2、总进线的N线是否断了或接触不良。
回复
hyanan1979
2007年06月14日 16:42:32
6楼
所有零线均未进开关盒。零线松动又解释不通。因为灯都关掉了
回复
金霸王
2007年06月15日 09:53:23
7楼
“并且问题都在电柜至总线往下走进开关盒的连接处”是你自己说的。
回复
金霸王
2007年06月15日 10:22:15
8楼
当此路用电时三相基本平衡此时N线的电流不大,当只有此路停电后三相不平衡此时N线的电流就比平常的大。不知对否,请再查清线路。
回复
hyanan1979
2007年06月15日 11:41:09
9楼
故障以查明,另有一路通往仓库的非双联线的灯头线与零线短路。因为一直没有谁去动它也没怀疑过。那只灯开关不知何时被合上了
回复
nanhu006
2007年06月20日 15:55:32
10楼
那为什么是烧零线面不是火线。
回复
hyanan1979
2007年06月21日 09:41:20
11楼
火线也烧了。还有另一路的火线。只是没有这根零线烧得那么长那么彻底
回复

相关推荐