公司里有路照明线通往一车间(单相供电),火零线都采用4平方实心铜线用铁管走线。供应40盏灯。每盏18*3W。双联开关分8路连接。现在的问题是,平时上班工作正常,大约1个月样子就出现严重烧线现象。且都在息灯无人零负载情况下发生。并且问题都在电柜至总线往下走进开关盒的连接处。后端用万用表20M档未测出有异常。此次烧的是零线。
查:1、电柜至总线往下走进开关盒的连接处的N线有否破碰壳。
2、总进线的N线是否断了或接触不良。
回复
6楼
所有零线均未进开关盒。零线松动又解释不通。因为灯都关掉了
回复
7楼
“并且问题都在电柜至总线往下走进开关盒的连接处”是你自己说的。
回复
8楼
当此路用电时三相基本平衡此时N线的电流不大,当只有此路停电后三相不平衡此时N线的电流就比平常的大。不知对否,请再查清线路。
回复
9楼
故障以查明,另有一路通往仓库的非双联线的灯头线与零线短路。因为一直没有谁去动它也没怀疑过。那只灯开关不知何时被合上了
回复
10楼
那为什么是烧零线面不是火线。
回复
11楼
火线也烧了。还有另一路的火线。只是没有这根零线烧得那么长那么彻底
回复