集体宿舍热水施工原方案没有做回水管
l36193640
l36193640 Lv.2
2007年06月12日 11:22:06
只看楼主

我现负责一六层集体宿舍热水施工原方案没有做回水管,现在甲方要求增加回水管,但原方案每间房有入户水表,装回水系统会造成水表到转,施工主管建议在所有立管末端拉一条横管连通,装阀门后只做一条主立管回水,这样水表前就可以不装止回阀,水表不会出现倒转.因本人没做过类似工程,想请教各位这样是否行的通.急急!谢谢!

我现负责一六层集体宿舍热水施工原方案没有做回水管,现在甲方要求增加回水管,但原方案每间房有入户水表,装回水系统会造成水表到转,施工主管建议在所有立管末端拉一条横管连通,装阀门后只做一条主立管回水,这样水表前就可以不装止回阀,水表不会出现倒转.因本人没做过类似工程,想请教各位这样是否行的通.急急!谢谢!
免费打赏
judylan1212
2007年06月14日 10:18:46
2楼
只干管回水就解决了,我们做好多都这样的.
回复

相关推荐

APP内打开