7500KVA容量的小区高压如何供电?
prezhjian
prezhjian Lv.6
2004年09月16日 17:50:20
只看楼主

用3*240的电缆应该说刚好,如果负荷为10000KVA又如何供电呢?谢谢

用3*240的电缆应该说刚好,如果负荷为10000KVA又如何供电呢?
谢谢
免费打赏
chinaren
2004年09月16日 18:49:36
2楼
加开关站双路3*240
回复
prezhjian
2004年09月16日 23:20:45
3楼
如果不加开关站的话,双路直接进变电所不行吗?
不过话说回来10000KVA的容量应该不会放在一个变电所内吧
请继续回答哦
回复
空格
2004年09月17日 08:25:32
4楼
楼上说的不是很清楚
不明白你的意思
不加开关站的话,双路直接进变电所是什么意思
10000kVA的容量肯定需要2路10kV进线了,一路也带不了呀
要设一个高配,从高压出线柜在到每个变电所
回复
prezhjian
2004年09月17日 09:51:19
5楼
楼上所说的高配不就是高压柜吗?
回复
prezhjian
2004年09月17日 09:53:38
6楼
还想问一下开关站是什么?
回复
wuwenqin
2004年09月17日 13:09:20
7楼
说白了10KV双回供电,开关站就是安装了开关柜的房子。
回复
zhaokaikai
2004年09月17日 13:13:16
8楼
两路10kv。。进开闭所。。
回复
menghao1688
2007年05月19日 11:28:12
9楼
好的
回复
t83225100
2007年05月19日 17:12:58
10楼
三路进线,每路3750KVA,其中两路正常使用,一旦故障投入第三路.3x185 10/15电缆即可
回复
yzacl
2007年06月13日 14:56:28
11楼
有点不懂
为什么要2路进开闭所呢?是由负荷等级决定的么?
还有就是10000KVA的10KV进线电缆多大?怎么计算的,和低压一样么?
小弟刚刚接触高压部分,请赐教。不胜感激!!!!!