请教:一台ABB 接触器A300 线圈电压为AC36V,由一台控制变压器单独为线圈供电,变压器规格为AC380V/36V,请问变压器容量选多大为宜?(注:A300接触器线圈功率为:起动 1350VA,保持60VA)
请教:一台ABB 接触器A300 线圈电压为AC36V,由一台控制变压器单独为线圈供电,变压器规格为AC380V/36V,请问变压器容量选多大为宜?(注:A300接触器线圈功率为:起动 1350VA,保持60VA)
2楼
我最近也一直在想这个问题,一直没搞明白,希望知道的人能帮帮我们
回复
3楼
自己顶
回复
4楼
如果不是频繁启动比保持VA大一点就可以了,我的经验告诉我:很多控制如多个电磁阀、接触器、继电器等评经验就搞掂了,太多接触器时,大概算一下,取大一点就可以了。举例:我公司自动喷漆机用13个电磁阀,因为该型号没用过,不知选多大的变压器,经查每个是8VA,13*8VA=104VA(同时动作),因还有10多个小继电器,PLC电源、指示灯等,不用考虑太多直接选500VA(其中2次容量分配是:300VA控制阀、200VA控制其他),用的还好。为了保险或再加其它的继电器等,选100VA的变压器(大于60VA了),看起来余量大很多,但一般变压器(特别是国产)空载都发热,还是有点后怕,所以尽量选大一点,九川集团JBK5的变压器就很好,容量可以选小一点都没关系。国内的很多设备、机床上的变压器选的都很大,也有坏的,今天维修班的100VA(控制2个继电器)车床控制变压器就烧了!!!
回复