水泵空转是怎么了?
canline
canline Lv.10
2004年09月16日 16:24:27
只看楼主

有一建筑设置三台水泵,在试运行的时候,有一台运行良好,另外两台却空转,大家帮忙分析一下。

有一建筑设置三台水泵,在试运行的时候,有一台运行良好,另外两台却空转,大家帮忙分析一下。
tryq_zxf
2004年09月16日 16:34:00
2楼
水泵坏了。
回复
sanyanyinxi404
2004年09月16日 16:48:26
3楼
阀门未开,或反转。
回复
siceman
2004年09月16日 17:15:21
4楼
能把问题再说清楚一点吗?
回复
canline
2004年09月16日 19:05:42
5楼
现在手上有个工程,不是我做的,是我上任做的,他三台水泵用一根200的吸水
管,结果用水高峰的时候,只有一台水泵有水出,别的就没了,空转啊
回复
yejian222
2004年09月16日 19:24:38
6楼
水泵接线接反了!
回复
siceman
2004年09月16日 20:42:47
7楼
可能产生的原因:
A、进出口阀门未打开,进出管路堵塞,叶轮流道堵塞。
B、电机运转方向不对,电机缺相,转数很慢。
C、泵没灌满液体,泵腔内有空气。
D、进口供水不足,吸程过高,底阀漏水。
E、排出管路中止回阀有背压,止回阀前管路中有空气。


 
回复
liaw
2004年09月17日 10:08:40
8楼
第一次听说,不错!
回复
chinagpszx
2004年09月17日 10:19:13
9楼
现在手上有个工程,不是我做的,是我上任做的,他三台水泵用一根200的吸水
管,结果用水高峰的时候,只有一台水泵有水出,别的就没了,空转啊
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
单独运行时正常吗?还是只是在用水高峰时3台同时用时出现这个问题呀?
回复
sungang
2004年09月17日 10:29:40
10楼
三台水泵共用一根吸水管是不允许的,会出现水泵抢水现象,增加了水泵吸上扬
程,造成叶轮汽蚀或根本无水的情况。
回复