按高规,负担2个及2个以上防烟分区排烟时,风机风量按120m3/h/m2考虑,这对于选择风机毫无疑问,但是条文说明内要求各防烟分区的风量按照实际需求计算,因此遇到以下问题:当1台风机同时负担几个防烟分区排烟时,比如200m2、300m2、400m2共3个分区共用一台风机,则排烟风机的风量应为48000m3/h。但200m2分区的排烟量按条文说明要求单独计算,应为12000m3/h,并按此选择风管截面(<20m/s),当该分区排烟时,排烟量为48000m3/h,此时管内风速远大于20m/s,超过高规对于排烟风速的要求。
按高规,负担2个及2个以上防烟分区排烟时,风机风量按120m3/h/m2考虑,这对于选择风机毫无疑问,但是条文说明内要求各防烟分区的风量按照实际需求计算,因此遇到以下问题:
当1台风机同时负担几个防烟分区排烟时,比如200m2、300m2、400m2共3个分区共用一台风机,则排烟风机的风量应为48000m3/h。但200m2分区的排烟量按条文说明要求单独计算,应为12000m3/h,并按此选择风管截面(<20m/s),当该分区排烟时,排烟量为48000m3/h,此时管内风速远大于20m/s,超过高规对于排烟风速的要求。
这个问题该如何处理?
1.系统内风管全按48000m3/h选择(风管浪费严重)
2.排烟风机变频控制,根据不同分区提供不同风量(控制复杂)
请各位大师不吝赐教,谢谢
12楼
个人感觉上实际似乎和NK的做法差不了多少,可能您的管径稍小一些
回复
13楼
应该出本标准图把消防做法明确了!
规范编的太恶心了,浪费了多少人的时间!
回复
14楼
还是按高规要求,支风管风速和噪音大没关系.主风管按48000设计,支风管按实际排烟量设计.实际应用时风速大排烟量大更好
回复
15楼
是不是可以这样考虑,反正着火了大家只顾着逃命,还管它噪音大不大,只要不把耳朵震坏就行,呵呵
回复
16楼
风速过大 又带来阻力变大 还是按风机算的好吧 前提是遇到个不刁钻的甲方
回复
17楼
高规的条文说明有详尽计算方法。
回复
18楼
着火时设计同时开两个防烟分区的风口怎么样?
反正规范*120就是考虑到同时有两个分区同时排烟来考虑的
回复
19楼
还是按高规要求,支风管风速和噪音大没关系.主风管按48000设计,支风管按实际排烟量设计.实际应用时风速大排烟量大更好
按照下面做法比较合理!
回复
20楼
所以只能让防烟分区面积尽量接近。
回复
21楼
请问啊限制风速不是怕噪声高么? 还是怕风口的静压大?还是怎么的,火灾时用考虑这个么?
回复