多个防烟分区排烟时风速超标问题如何解决
chenju2004
chenju2004 Lv.3
2007年06月11日 11:22:57
来自于通风排烟
只看楼主

按高规,负担2个及2个以上防烟分区排烟时,风机风量按120m3/h/m2考虑,这对于选择风机毫无疑问,但是条文说明内要求各防烟分区的风量按照实际需求计算,因此遇到以下问题:当1台风机同时负担几个防烟分区排烟时,比如200m2、300m2、400m2共3个分区共用一台风机,则排烟风机的风量应为48000m3/h。但200m2分区的排烟量按条文说明要求单独计算,应为12000m3/h,并按此选择风管截面(<20m/s),当该分区排烟时,排烟量为48000m3/h,此时管内风速远大于20m/s,超过高规对于排烟风速的要求。

按高规,负担2个及2个以上防烟分区排烟时,风机风量按120m3/h/m2考虑,这对于选择风机毫无疑问,但是条文说明内要求各防烟分区的风量按照实际需求计算,因此遇到以下问题:
当1台风机同时负担几个防烟分区排烟时,比如200m2、300m2、400m2共3个分区共用一台风机,则排烟风机的风量应为48000m3/h。但200m2分区的排烟量按条文说明要求单独计算,应为12000m3/h,并按此选择风管截面(<20m/s),当该分区排烟时,排烟量为48000m3/h,此时管内风速远大于20m/s,超过高规对于排烟风速的要求。
这个问题该如何处理?
1.系统内风管全按48000m3/h选择(风管浪费严重)
2.排烟风机变频控制,根据不同分区提供不同风量(控制复杂)
请各位大师不吝赐教,谢谢
toplhc
2007年06月11日 13:34:36
2楼
这个疑问很多人提过,是一个常见问题。从规范上看,是不用考虑此时风速超标问题。可能随着火灾的不确定蔓延,这个超速是暂时的。

对这个问题,在层高允许的情况下,我的做法是尽量大,也就是你说的浪费型做法
回复
chenju2004
2007年06月11日 16:24:11
3楼
谢谢浆糊的解答!
不过我觉得如果牵涉到两个分区排烟量相差悬殊,是不是还是该分开设置?设计中也尽量避免这样的情况出现
回复
vincent_nk
2007年06月11日 16:58:34
4楼
我就是采用方法一,风口和支风管都按总风量计算。
个人认为,消防设计中主要考虑的两点就是着火时能用、审图时能过,造价不造价的忽略不计:)
回复
vincent_nk
2007年06月11日 17:01:10
5楼

如果是两个防烟分区,你认为是做两套排烟系统造价高,还是增大其中小分区风口、支风管尺寸的造价高?
回复
new-hand
2007年06月12日 11:15:33
6楼
我一般是两种做法:
1系统内风管全按48000m3/h选择,也就是浪费做法了!
2层高限制风管的话,可以把两个200M2的防烟分区同时开,单个200M2的防烟分区还是按60CMH来算
回复
laymens2006
2007年06月12日 13:10:56
7楼
装个变频风机不久解决了?
回复
blackeye
2007年06月12日 16:35:57
8楼

消防设计的核心是系统的稳定可靠,而不是经济节能。变频系统控制复杂,可靠性不高。
回复
coolheating
2007年06月13日 09:46:50
9楼

那是不是整个系统都是一样大小的风口以及风管?
回复
zdxcgb
2007年06月13日 09:55:33
10楼
消防设计的核心是系统的稳定可靠,在可靠的前提下才是经济和节能,经济主要是投入的经济
回复
blackeye
2007年06月13日 10:49:02
11楼
如果我来设计,主风管我按48000设计,风速15-20m/s之间;支风管按24000设计(200平米和400平米的都一样,风口大小也一样),风速取10-12m/s。
回复

相关推荐

APP内打开