SCB9干式变压器电流保护怎样设定?
sbudng_06
sbudng_06 Lv.6
2007年06月11日 10:44:41
来自于变压器
只看楼主

SCB9-2000/10/0.4变压器采用微机电流两段保护,过流\过流速断\速断三者选两个做为保护,请问选哪两个电流保护,怎样设定?

SCB9-2000/10/0.4变压器采用微机电流两段保护,过流\过流速断\速断三者选两个做为保护,请问选哪两个电流保护,怎样设定?
免费打赏
sbudng_06
2007年06月17日 08:28:20
2楼
因为有电流三段保护,而微机保护中只能选两组(每一组三相电流保护分开)两段,但是作为用户终端的变压器保护十分重要,我可以采用一组中B相作过负荷保护、A和C相作过电流保护、然后另外一组作速段保护吗?