最近审图说我设计的小区室外道路下不能使用钢筋混凝土管,但我查了规范GB50015-2003,符合4.5.1,但说建设部有文件,我查不到,请教各位!
最近审图说我设计的小区室外道路下不能使用钢筋混凝土管,但我查了规范GB50015-2003,符合4.5.1,但说建设部有文件,我查不到,请教各位!
22楼
是《建设部推广应用和限制禁止使用技术》的公告,中华人民共和国建设部公告第218号 。是市政排水管推广使用塑料管道,限制使用平口、企口混凝土排水管(≤500mm),2005年1月1日执行。大家可以自己去看:http://www.cin.gov.cn/gsgg/gg/jsbgg/200610/t20061031_2575.htm。
回复
23楼
好同志,谢谢。
回复
24楼
没有这个规定,武汉用的挺多的到处都是的,可能是地方标准啊.
回复
25楼
真的很详细,谢谢了
回复
26楼
根据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》的公告,现在很多省市都做了相应的要求.
回复
27楼
下达的文件上说:
塑料管是国家推荐采用的材料啊
回复
28楼
我公司在的工地上 雨水管线 用的塑料罗纹管道
回复
29楼
我也听说了。
回复