小区室外道路下不能使用钢筋混凝土管吗?
rose388
rose388 Lv.2
2007年06月11日 09:29:29
只看楼主

最近审图说我设计的小区室外道路下不能使用钢筋混凝土管,但我查了规范GB50015-2003,符合4.5.1,但说建设部有文件,我查不到,请教各位!

最近审图说我设计的小区室外道路下不能使用钢筋混凝土管,但我查了规范GB50015-2003,符合4.5.1,但说建设部有文件,我查不到,请教各位!
免费打赏
gpechj02
2007年06月12日 18:46:09
12楼
按审图的意思,那不是生产钢筋混凝土管的厂家全部要关门了。DN>500的塑料管由于环刚度的要求,NND很贵的。
回复
飞鱼
2007年06月12日 19:21:03
13楼
估计是地方规定
回复
水锤
2007年06月12日 19:23:04
14楼


原来如此
回复
longlong9917
2007年06月12日 19:54:20
15楼
根据我的施工经验:我不喜欢在主干道上强制不用混凝土管而提倡使用波纹管或者塑料管。大家干过施工的都有这样经历,大多数主干道集中了大量的管线,而管线又不能同时施工,按照合理的施工顺序,应该是雨污先行施工,这样的话雨污施工完毕后回填,但是在其他管线开始施工时又进行刨掘,这样一旦用机械施工只要碰上塑料管或者再好的波纹管都会粉碎性的破坏。而钢筋混凝土管则没有问题,损坏较小。
所以我不喜欢什么强制规定不让用砼管。砼管有弊病:比如壁厚,自身重,不光滑等诸多缺点。
但是污水雨水都是不干净的水,时间长了还是会附在塑料管材上的,照样会影响流速。
百年大计:还是用混凝土管省心!
回复
zhyy84
2007年06月12日 21:05:09
16楼
没听说过
你那审图的是哪的啊?
我们这边好象没说过
回复
neardespring
2007年06月13日 08:22:52
17楼
《关于强制淘汰产品目录》 文件号是多少
回复
walen2001
2007年06月13日 08:37:06
18楼
路过,但没听过《关于强制淘汰产品目录》。
回复
waj
2007年06月13日 10:07:58
19楼
文号及内容如下:
回复
530622289
2007年06月13日 11:19:31
20楼
哎呀,真麻烦,我需要下图,没得积分了。我知道灌水是不好的,但没办法,请原谅咯,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢,谢谢!!!
回复
yaviscz
2007年06月13日 11:27:05
21楼
我是广东的,我这里的审图机构没有那样的要求,而且我很喜欢用钢筋混凝土管.

特别是大型的厂区的雨水管,如果用塑料管那成本是很高的,到头来甲方还是要求出修改的.

所以现在做厂区的时候干脆选用钢筋混凝土管就是了.
回复

相关推荐

APP内打开