厂里现在有一台250的变压器,但电流过大(500左右),超负荷运行使变压器温度过高。现在想在250变压器旁边再增加一台160的变压器,原有的高压绝缘线(50MM平方)是否够用?另外最重要的问题是两台变压器并联的条件是什么?要注意什么事项? 在线等答案。

厂里现在有一台250的变压器,但电流过大(500左右),超负荷运行使变压器温度过高。现在想在250变压器旁边再增加一台160的变压器,原有的高压绝缘线(50MM平方)是否够用?另外最重要的问题是两台变压器并联的条件是什么?要注意什么事项?
在线等答案。
免费打赏
oklian3
2007年06月11日 08:25:15
2楼
相序相同;
组别相同;
变比相等;
短路阻抗相等
不知道还有什么。。。
回复
zhankun372
2007年06月11日 09:28:41
3楼
还一个就是容量比不大于 3:1
回复
nanhu006
2007年06月11日 10:42:22
4楼
楼上同学回答的很精确,50的高压线够有了.
回复
jxg2313
2007年06月12日 22:49:43
5楼
你计算一下呀,应该够了,电压等级相同,连接组别相同,短路阻抗相同,容量相差不要过大,不宜差过3:1。楼上回答的非常好
回复
banqiao14
2007年06月12日 23:13:59
6楼


完全正确
回复
humingqing666
2007年06月13日 23:53:04
7楼
相序相同;
组别相同;
变比相等;
短路阻抗相等
不知道还有什么。。。
还一个就是容量比不大于 3:1
解释的很好
回复
971524
2007年07月20日 21:51:21
8楼
新问题:
现在打算新买一台宁波奥克斯的S11的315变压器,额定电流是454。而我现在每天需要连续六个小时满负荷,而且每天会有短暂的超负荷,这样变压器能承受吗?
回复
971524
2007年07月20日 21:52:57
9楼
还有,控制柜的主要作用是电容补偿吗?如果不使用电容补偿直接连接到IC卡计量箱上可以吗?
回复
wxdchgs
2007年07月21日 15:33:32
10楼

按你一楼所说:“但电流过大(500左右)”,S11的315变压器过荷约10%。温升是影响变压器寿命的主要原因之一,你应监测变压器的温升,必要时采取降温措施。
“控制柜的主要作用是电容补偿吗?”不知是否为电容补偿柜。如是的话,应使其正常投入运行,这也可以降低你变压器的运行电流(如果你处感性负荷多的话 )。
回复
971524
2007年08月01日 12:29:30
11楼
在麻烦大家,有新问题了:
315变压器的保险丝该用多大的?以前250的变压器是用50A的,315该用100A的吗?
回复