楼板加固粘碳,有地方不明白,请大虾来解释下~~~~~~~~楼板跨度4.85m,宽度3m,货载:200kg/平方现在由于使用变更要在上面加空调基座(1280mm×840mm),负荷:175kg/平方如果要粘碳加固,大家能给出的最少费用能够满足要求?现有一方法:粘碳范围:在空调基座每边向外扩展700mm为最外边,碳布直接拉到四周墙体 粘300g型碳布,200mm(宽)×200mm(间距),
楼板加固粘碳,有地方不明白,请大虾来解释下~~~~~~~~
楼板跨度4.85m,宽度3m,货载:200kg/平方
现在由于使用变更要在上面加空调基座(1280mm×840mm),负荷:175kg/平方
如果要粘碳加固,大家能给出的最少费用能够满足要求?
现有一方法:粘碳范围:在空调基座每边向外扩展700mm为最外边,碳布直接拉到四周墙体
粘300g型碳布,200mm(宽)×200mm(间距),
2楼
我不大清楚怎么搞 但我家有碳纤维浸渍胶和底胶。 35元/公斤 华千公司的 YJS-601和YJS-602 质量有保证 北京地区免费送货 13261244026 谢经理
回复
3楼
没有高手来帮小弟一下 请有知道的大虾说说 引导一下
回复
4楼
我不大清楚怎么搞 我是做材料的 我家有碳纤维浸渍胶和底胶。 35元/公斤 华千公司的 YJS-601和YJS-602 质量有保证 北京地区免费送货 13261244026 谢经理
回复
5楼
板底的碳布一般是通长的,板底的碳布锚固效果不好,如果不够锚固长度,需要加压条。
如果你经历过碳布的载荷试验,你就会明白,板上的碳布锚固效果和措施,不如梁上U型锚固的措施好。
你的300g 一层恐怕不够。
你的楼板原活载设计值为多少?现在已经接近4KN/m2了。
回复
6楼
高手高手,哈哈哈哈,从实践经验来说,你说的很对,我们的设计师板底几乎没用过碳布,用的时候都是为了增加工程量。
回复
7楼
有地方不明白,
原荷载:200kg/平方
现在由于使用变更要在上面加空调基座(1280mm×840mm),负荷:175kg/平方,为什么要加固.
回复
8楼
现在加了空调基座一共是375KG/平方 原楼板200KG/平方
回复
9楼
空调基座荷载和货载同时考虑吗,如果确定,
你就把荷载加上计算一下,荷载增加了不少,一般板底跨中和支座处都要加固
回复
10楼
非常感谢楼主的无私奉献
回复