关于污水泵站的问题
liujiejws
liujiejws Lv.2
2007年06月10日 20:01:16
只看楼主

请问污水泵站可以设成圆形的吗?如果设成圆形的有什么不好的地方?多谢指教!

请问污水泵站可以设成圆形的吗?如果设成圆形的有什么不好的地方?多谢指教!
免费打赏
fangfeinidexin0898
2007年06月11日 11:27:19
2楼
具体没有接触过.
回复
maoweiming
2007年06月11日 12:58:26
3楼
当然可以,圆形结构受力好,但水泵不太好布置。
关键看泵站规模大小。
回复
ling1997
2007年06月14日 21:16:06
4楼
应该可以吧,我们现在用的就是圆形的
回复
hjhui110
2007年06月16日 16:02:59
5楼
我们现在的进水泵房就是圆形的,我看布置满好的,前小半圆放格栅,中间有道墙,后面是集水井,水泵沿四周布置,
回复
hg82hzl
2007年06月18日 15:25:21
6楼
规模小用圆形的是不错的选择,规模大还是建议用矩形或方形的。
回复
lagc
2008年10月28日 21:35:28
7楼
现在泵站大部分是下圆上方的,结构好做,水流效果也好!
回复
tangshunhu
2008年10月29日 19:54:48
8楼
规范上好像没有说必顺用方形哈!




上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址: http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 
回复
szly1983
2008年10月30日 15:44:05
9楼
教科书上就提倡圆的。
回复
shaozewu
2008年11月03日 16:25:40
10楼
从结构上看,圆形受力最好,且沉井施工非常方便,但确实水泵布置不容易。
回复

相关推荐