22号答辩,整天在网上找啊找的,不知道该如何下手。才不久下了一个杭州的三层学院办公楼中央空调系统设计,急煞人也!说明书一般,图纸不全。1.请教网上的高人,说我这个系统用风机盘管加新风造价太高不合算,望指教。2.建筑结构很简单,但是我不知道该怎么布置系统,望指教。3.说明书上的设计方案不合理,我是改呢还是照着他的这样将错就错把图纸不全就好?望指教。4.有的风系统经过风机盘管处理为什么有的没有?
22号答辩,整天在网上找啊找的,不知道该如何下手。
才不久下了一个杭州的三层学院办公楼中央空调系统设计,急煞人也!
说明书一般,图纸不全。
1.请教网上的高人,说我这个系统用风机盘管加新风造价太高不合算,望指教。
2.建筑结构很简单,但是我不知道该怎么布置系统,望指教。
3.说明书上的设计方案不合理,我是改呢还是照着他的这样将错就错把图纸不全就好?望指教。
4.有的风系统经过风机盘管处理为什么有的没有?
.......
现在觉得自己什么都不懂,太失败了,郁闷
2楼
1、设计说明还不错
2、设计说明自相矛盾,水冷螺杆不能制热,前面又说供热水温度60度
3、设计负荷太小,205会议室60平方,选两台FP-3.5。FP-3.5冷量约为2KW
4、一层没必要用全空气系统
5、图纸太简单了
建议你不要用那图纸了,找个学习好的一起做,要不你真的什么也没学到了。
回复
3楼
用风冷模块式热泵机组
回复
4楼
ps.2楼回复我的谢谢了,PF-3.5是我按说明书里面的负荷定的,那就是说负荷的计算也有问题咯?
我该怎么办啊?有没有人给我说说
我的想法是:1.一三层就按加新风的情况来设计(因为要照顾说明书,否则我要全改,没时间了),
2.水冷螺杆不能制热,前面又说供热水温度60度 我会删掉,说明书里面不涉及到热负荷计算,您说行不?
3.图纸太简单我没有办法,我还得要自己画,我们要求出4张图,我的想法是就出一层的风路图一张+水路图一张+三层的风、水路图一张+全楼的水系统图,能不能给点建议,我马上要着手画了。
3楼的风冷模块式热泵机组是什么?我不知道,能提示下吗?
回复
5楼
各位大侠帮忙啊
在线等呢
小弟我感激不尽啦
回复
6楼
不好意思昨天有事没上网
风冷热泵就是不用冷却塔散热的,能制冷制热
我给你发一个设计,留下邮箱,希望对你有用
回复
7楼
首先我要说明 很感谢网上的朋友对我帮助
我大学也是没怎么学 我学的是热能与动力工程 后来分方向选的是空调
毕业设计老师没给题目,我5月份才下了一个 但是说明书和图纸都很不全
我要照顾说明书和图纸,虽然改了很多,但是基本还是原来的设计
期间我很仔细的研究过鸿业暖通软件,基本在交稿前能自己搞定的了
但是也有很多疑问,我们老师一般的时间都在外地做项目,(很nb)
因为他开学的时候就给我们了一个以前学长的设计参考
所以每次他回来检查进度我都被骂,有问题的时候也不太敢问他了,所以我有什么问题我就自己琢磨了,实在不行就准备最后去请教他了
我希望好心的朋友能帮我看看说明书和图纸
给点建议 要实际的 有人说我把三层办公楼用风机盘管加新风系统本身就不合理 我现在也顾不了这么多了
重要是把工作做完
顺便说一下,我现在在徐州,因为出国暂时没有找工作,但是我是假期以后才学语言,所以希望最好能去哪个公司实习两个月,最好是苏南,不知道大家有没有什么好的建议,小弟感激不尽
我在论坛上也有发贴问及此事,不过没有多少人回复
6楼说到风冷热泵,我想我用不着了,但是还是谢谢你,我的系统只考虑夏季制冷,其他不用管,说实话我们要设计的东西是很简单的,不像他们学环境工程与设备专业设计的复杂
明天我再把设计传上来,希望能得到朋友们的帮忙
Email:3h2o2008@163.com
回复
8楼
“该帖子最后于2007-06-13 01:32:16.0被3h2o2008修改”
搞得晚了点,注意身体。
等你的设计新作~~~
回复
9楼
已经发了
注意查收
回复
10楼
这个图纸做毕业设计,实在太简单了.............
建议你换张吧
回复
11楼
楼上的朋友,我实在是没有办法,22号要答辩了,换图就意味着要改说明书,我不是学建筑专业的,本身设计要求就不高,并且我不会标注,哪位大侠能帮忙给我标下,谢谢
下面附件是CAD图
回复