底框结构超筋怎么判断及解决?
xiaoleng
xiaoleng Lv.8
2007年06月10日 11:43:45
只看楼主

我现做一个5+1的一层底框结构.里面有好多的梁出现红色数字,知道是超筋,但不知道到底是什么钢筋超筋(是面筋,还是底筋,箍筋),是怎么判断的,有怎么解决呢?是不是只要加大截面可以解决了呢.希望大家针对下面的梁超筋说说自己的看法.谢谢!

我现做一个5+1的一层底框结构.里面有好多的梁出现红色数字,知道是超筋,但不知道到底是什么钢筋超筋(是面筋,还是底筋,箍筋),是怎么判断的,有怎么解决呢?是不是只要加大截面可以解决了呢.希望大家针对下面的梁超筋说说自己的看法.谢谢!

1181447024291.jpg

免费打赏
heroxiong
2007年07月12日 10:21:56
2楼
箍筋超了 加大梁截面宽
回复
marto
2007年07月12日 11:49:54
3楼
下面那条梁抗扭筋也超了。试一下把次梁按铰接连在主梁上。至于箍筋,不清楚你是按间距100的算还是200的,所以说不准
回复
lgyhk
2007年07月12日 13:19:41
4楼
兄弟,你可以查一下SAT-8的一个文本文件,超配筋信息.有提示是哪方面超筋了.
回复
zhaolinzhaolin
2007年07月12日 16:27:04
5楼
设置铰接重新算,上面的可能要加大B了
回复
luo7066511
2007年07月12日 18:03:49
6楼
下面两个柱子间距是多少,不要弄出个深梁出来了,那剪力什么的都很大的
回复
showjust
2007年07月13日 15:12:40
7楼
设置铰接重新算,上面的可能要加大B了 不能单纯这样判断吧
铰接也要看是哪种情况
根据楼划出来的那个配筋图看 箍筋超 需加大截面 如果那个部位确定属于可以设置铰接的部位 按铰接算 也许400X900就够 了
回复
showjust
2007年07月13日 15:14:16
8楼
建议你检查下模型
刚才回想一下觉得很不对头
砖混底框怎么会算下来这么大?
回复
dixsl
2009年11月02日 16:39:08
9楼
我也出现了你的问题,也一直弄不清楚,希望各位能给出解决方法
:Q
回复
badichenjian
2009年11月03日 12:44:08
10楼
5+1/底框,梁高1米多不夸张,加大的!那两个间距小的柱子是不是考虑弄个墙,小心深梁了!

箍扭都超的历害,模型也有一定问题
回复
zhangcx001
2009年11月03日 19:43:19
11楼
梁截面加大或者混凝土标号提高!!
回复

相关推荐

APP内打开