甲方提出要用PPR管施工,既方便,又省钱,但我们都没听过,一般不是都用镀锌钢管的吗?PPR怎么施工呀?

甲方提出要用PPR管施工,既方便,又省钱,但我们都没听过,一般不是都用镀锌钢管的吗?PPR怎么施工呀?
免费打赏
大雪漫天
2007年06月11日 16:14:47
12楼
当然可以,支架作的要很密,规范上有专门的标准,接管的技术人员一定要好,价格也不便宜,不过耐腐蚀。
回复
lxt19730320
2007年06月12日 16:29:09
13楼
我在云南用过PPR管。管道支架大约1.5米就得设置一个,S20管700mm左右就设置一个管道支架,那管道塌腰还是很厉害。S63以上PPR管的管件比较贵,特别是那些法兰和内牙、外压等,另一个就是当PPR管在热熔连接时(尤其直管与管件相连接时)PPR管内壁熔化集成一团,造成管道内径减小并且增大管道阻力。建议PPR用在水暖和给排水专业上是非常好的,因它是沿墙铺设的。PPR管也有很大的好处,就是系统无须防腐处理,使用中无锈蚀、不结垢。。
回复
penghy1981
2007年06月12日 23:30:26
14楼
我觉得用PPR管应该没有什么问题吧 我是四川的
我们公司做得中小型工程基本上都是用PPR管,我们05年做了一个工程,是四星级的宾馆,共7层楼,大概有5000多平方吧,也用的是PPR管,到现在还没有出现过任何问题,去年我们又做了一个工程,正常的工作压力达12KG,也用的是PPR管,到现在也没有什么问题
回复
li.fs777
2007年06月13日 15:49:32
15楼
我用过,用在空调面积25000m2的系统中最大直径100mm
回复
li.fs777
2007年06月13日 16:00:58
16楼
补充几句:系统运行很好,非常节能.要计算温度变化引起的管长变化,进行处理.施工大口径管注意焊接质量!!!
回复
w5y2l1
2007年06月13日 17:54:59
17楼
没有用过,不过现在很长见识
回复
bbdd123
2007年06月15日 15:43:50
18楼
PPR管<32的时候使用还好。
>32的PPR管的连接件价格就高了。造价就上去了。