楼梯休息平台上的消火栓可以兼顾上下两层用吗?
富兰克
富兰克 Lv.7
2004年09月16日 09:00:33
只看楼主

楼梯休息平台上的消火栓可以兼顾上下两层用吗?也就是消火栓在“半层”的位置。最近做一旧楼改造。六层,长方型,两端有楼梯。消火栓在两端“半层”的位置。至少是20年前的工程。现在还有这样做的吗?这样做要省一层消火栓,呵呵。

楼梯休息平台上的消火栓可以兼顾上下两层用吗?也就是消火栓在“半层”的位置。
最近做一旧楼改造。六层,长方型,两端有楼梯。消火栓在两端“半层”的位置。
至少是20年前的工程。现在还有这样做的吗?这样做要省一层消火栓,呵呵。
免费打赏
canline
2004年09月16日 09:13:26
2楼
在单元式住宅楼中,现在也很多是这样做的,因为位置不够。
回复
asyoulike
2004年09月16日 09:19:21
3楼
在多层可共用。否则,你说该算到哪一层?但计算保护距离要注意核
减。
回复
2002wjs
2004年10月31日 16:12:08
4楼
结合防火分区及楼梯间是否是放烟来考虑
回复
tcwhx
2004年11月01日 04:37:14
5楼
只要当地消办能通过就没问题的,因为规范当中也没明确提出,所以这也就给很多设计人员空了钻。
回复
wf
2004年11月01日 08:26:34
6楼
这是个大空子!
回复
liuruntao
2004年11月01日 10:34:46
7楼
多层没有问题,消防一般都能过去
回复
you-zi-ru-feng
2004年11月19日 14:34:09
8楼
这是可以的。楼梯设计时,上下扶梯的间距设计也是用来满足这个功能。这是允许的做法,不是空子,规范上涉及的“每根竖管最小流量10L/s”也是这个意思。