压缩机加载就低压低
xyjin1986
xyjin1986 Lv.8
2007年06月09日 17:34:01
只看楼主

我公司有一特灵螺杆机漏R134A处理后加了雪种162KG(可能是比较差的)标准184KG。开机,高压800多低压220左右,加载到19.6后低压降低到176KPA,然后在螺杆平衡阀处有很大的噪音(如同开机时的声音)后减载,再低压保护。再加到标准、加到225KG都还是这样不能加载,加载就有很大的噪音请高手指点

我公司有一特灵螺杆机漏R134A处理后加了雪种162KG(可能是比较差的)标准184KG。
开机,高压800多低压220左右,加载到19.6后低压降低到176KPA,然后在螺杆平衡阀处有很大的噪音(如同开机时的声音)后减载,再低压保护。
再加到标准、加到225KG都还是这样
不能加载,加载就有很大的噪音
请高手指点
免费打赏
fengjipanguan
2007年06月11日 09:25:07
2楼
拱一拱,不知道,想知道……
回复
xyjin1986
2007年06月12日 07:09:18
3楼
看来这样的故障没什么大问题,
回复
zwhkaoyan01
2007年06月21日 08:53:59
4楼
是不是特灵的RTHD机组?加氟的时候从那个部位加的?
回复
xyjin1986
2007年06月22日 09:00:46
5楼
从蒸发器下面的加进去的.加液
回复
zwhkaoyan01
2007年07月11日 16:25:45
6楼
有没有补加冷冻油??
回复
xmen_828
2007年07月19日 11:39:31
7楼
我觉得干式螺杆冷水机,在补加冷媒是最好:
1.若有冷媒的开机,让机子吸进出!
2.若完全没有冷媒的话,最好从冷凝器端加进去!
现在现象我觉得是液压缩,蒸发器里冷媒没完全蒸发就被吸回,所以低压较低导致低压保护.
回复
h1982jc
2007年07月21日 14:58:11
8楼
一般情况下还没有加到标准的时候不会出现冷媒还没有完全蒸发就被吸回去的现象吧?
回复

相关推荐

APP内打开