偶看一老兄做的车间配电图,一跟大电缆带三个箱子,链状连接,一个箱子比一个箱子的进线电缆截面小一号,偶怕问人家笑话,挺牛的不用做班的主.只好问问大家了,请你门别笑话俺,俺一般就是一跟到底,想知道变与不变有何要求.多谢了
偶看一老兄做的车间配电图,一跟大电缆带三个箱子,链状连接,一个箱子比一个箱子的进线电缆截面小一号,偶怕问人家笑话,挺牛的不用做班的主.只好问问大家了,请你门别笑话俺,俺一般就是一跟到底,想知道变与不变有何要求.多谢了
12楼
9楼的做法肯定不行
回复
13楼
偶的意思就是9楼的样子,那样画行吗?谁能给个具体解释?说的通俗好懂一点?有权
威吗?
回复
14楼
9F做法一定不行,除非变线路小于3米,不然不充许变径,这是树干式供电,变径
的话开关保护不了小截面的电缆了。所以要不在变小处加相应的断路器,要不就
不能变径。
回复
15楼
别那么做,那么做会被人看成不够专业的
轻者,线路可能过负荷,违反国标规范。
重者,线路的短路保护动作时间过长,对线路造成破坏,违反强制性条文,好象要罚款20万。
另外,相另电阻大,接地故障保护不能满足要求,又违反强制性条文,又罚款20万。
若线路长是绝对不行的,线路短的话,只是有可能过负荷,要具体看,若是上下楼层,只有3米的距离,短路保护就能够保护得到,做了也没大问题,
回复
16楼
这样可以吗?
回复
17楼
yes,但是你不觉得这样很别扭吗?
回复
18楼
这样配电级别太多,
回复
19楼
电缆变径处应加开关保护,就象我们常用的成型的低压电缆分支箱和控制箱
回复
20楼
16楼的画法,可行.
回复
21楼
16楼的画法,可行.
回复