电缆截面啥情况允许越变越小
nly19761999
2004年09月15日 23:26:21
只看楼主

偶看一老兄做的车间配电图,一跟大电缆带三个箱子,链状连接,一个箱子比一个箱子的进线电缆截面小一号,偶怕问人家笑话,挺牛的不用做班的主.只好问问大家了,请你门别笑话俺,俺一般就是一跟到底,想知道变与不变有何要求.多谢了

偶看一老兄做的车间配电图,一跟大电缆带三个箱子,链状连接,一个箱子比一个箱子的进线电缆截面小一号,偶怕问人家笑话,挺牛的不用做班的主.只好问问大家了,请你门别笑话俺,俺一般就是一跟到底,想知道变与不变有何要求.多谢了
免费打赏
画图好辛苦
2004年09月16日 10:13:25
2楼
不加断路器不许变截面,变了怎么过载保护?
回复
redcircle
2004年09月16日 10:59:01
3楼
是不允许变小的,只要是一个回路,就不能变截面
回复
air
2004年09月16日 16:40:17
4楼
什麽是链状连接?
回复
jww_jl
2004年09月16日 16:46:34
5楼
前面加断路器保护可以变小
回复
nly19761999
2004年09月16日 20:53:59
6楼
能否再说清楚一点,具体是哪加断路器截面可变小?哪里有令人可信的说法?我的意
思就是一跟电缆带一串三个配电箱子,进与出之间电缆截面可变与不变的条件,谁可
以给个具体的答案,多谢!
回复
指尖年华
2004年09月17日 07:41:49
7楼
楼主可参考低压配电设计规范4.2.4条,满足此条要求,可以改变电缆截面,不然
就不能变径。
回复
nly19761999
2004年09月18日 21:42:52
8楼
多谢楼上.!
回复
金霸王
2004年09月18日 22:10:04
9楼
是否这样?
回复
wuchun345
2004年09月19日 12:48:47
10楼
楼上图解恐怕不行吧!但是我感觉楼主可能就是这个意思,有时候是有很多需要
链状连接的负荷!
回复
zychui-qz
2004年09月19日 13:35:02
11楼
9F图
那得跟线经、负载定。不专业,可以用的。
回复

相关推荐