偶看一老兄做的车间配电图,一跟大电缆带三个箱子,链状连接,一个箱子比一个箱子的进线电缆截面小一号,偶怕问人家笑话,挺牛的不用做班的主.只好问问大家了,请你门别笑话俺,俺一般就是一跟到底,想知道变与不变有何要求.多谢了
偶看一老兄做的车间配电图,一跟大电缆带三个箱子,链状连接,一个箱子比一个箱子的进线电缆截面小一号,偶怕问人家笑话,挺牛的不用做班的主.只好问问大家了,请你门别笑话俺,俺一般就是一跟到底,想知道变与不变有何要求.多谢了
2楼
不加断路器不许变截面,变了怎么过载保护?
回复
3楼
是不允许变小的,只要是一个回路,就不能变截面
回复
4楼
什麽是链状连接?
回复
5楼
前面加断路器保护可以变小
回复
6楼
能否再说清楚一点,具体是哪加断路器截面可变小?哪里有令人可信的说法?我的意
思就是一跟电缆带一串三个配电箱子,进与出之间电缆截面可变与不变的条件,谁可
以给个具体的答案,多谢!
回复
7楼
楼主可参考低压配电设计规范4.2.4条,满足此条要求,可以改变电缆截面,不然
就不能变径。
回复
8楼
多谢楼上.!
回复
9楼
是否这样?
回复
10楼
楼上图解恐怕不行吧!但是我感觉楼主可能就是这个意思,有时候是有很多需要
链状连接的负荷!
回复
11楼
9F图
那得跟线经、负载定。不专业,可以用的。
回复