风盘的托水盘与冷凝管连接的问题(付照片)
独孤含辛
2007年06月09日 17:07:05
只看楼主

关于风盘的托水盘与冷凝管连接的问题,规范上面有没有特别的要求,虽然我没有什么经验,但我还是感觉我们这个工地上的这个接法不符合要求,我也没有见过用皮管连接的,请各位大哥大姐指导指导!!谢谢!!

关于风盘的托水盘与冷凝管连接的问题,规范上面有没有特别的要求,虽然我没有什么经验,但我还是感觉我们这个工地上的这个接法不符合要求,我也没有见过用皮管连接的,请各位大哥大姐指导指导!!谢谢!!

1181380023746.JPG


1181380023825.JPG

免费打赏
独孤含辛
2007年06月09日 17:09:06
2楼
这是在一个楼体里面的三种做法。
回复
独孤含辛
2007年06月09日 17:21:29
3楼
不知道他这种做法对不对,在哪个规范里面有这方面的规定,还请各位大哥大姐明示!!谢谢!!
回复
sdjiashirui
2007年06月10日 11:12:35
4楼
个人意见
这种做法是非常规范的
回复
独孤含辛
2007年06月10日 18:12:57
5楼


以上有图片所示的三种做法,不知道你说的哪一个是“非常规范的”,请明示!!谢谢!!
回复
wgj1207
2007年06月10日 20:18:58
6楼
可以用刚性塑料管连接的,那样就不会出现图3这样管道瘪掉的情况了。
回复
xingji
2007年06月11日 07:24:27
7楼
图一和图二还可以,图三那个拐弯处的软管就不好了,软管弯折会影响冷凝水的正常排放的,建议冷凝水的钢管做个弯头再与软结胶管连接。
回复
ldl4101026
2007年06月11日 08:17:04
8楼
同意楼上图1、2工地上见过很多这样的,图3不可区
回复
latorbest
2007年06月11日 08:58:13
9楼
规范不大清楚,不过看造工还可以
回复
cjx262
2007年06月11日 10:27:15
10楼
是的,软管不可以当弯头用
回复
lane_757
2007年06月11日 10:39:51
11楼
一图上面装排气阀门真是浪费了,盘管上面有啊!
回复

相关推荐