关于空调水系统无缝钢管外径选择的问题。
wugenping
wugenping Lv.2
2012年10月24日 22:21:24
来自于中央空调
只看楼主

我们在选用无缝钢管时,外径一般可以按《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3091-2008)中的系列1、2、3来选择,DN150级别所对应的无缝钢管外径有168,159之分,大部分情况下,两者均可满足要求,我想问对于DN150级的无缝管在什么情况下只能用159的外径,在什么情况下只能采用168的外径,两者在使用上的区别是怎么样的。

我们在选用无缝钢管时,外径一般可以按《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3091-2008)中的系列1、2、3来选择,DN150级别所对应的无缝钢管外径有168,159之分,大部分情况下,两者均可满足要求,我想问对于DN150级的无缝管在什么情况下只能用159的外径,在什么情况下只能采用168的外径,两者在使用上的区别是怎么样的。
免费打赏
zzm999999
2012年10月25日 11:19:40
2楼
根据管道的承压要求,压力高的选择壁厚厚一点的。