由于配电室较小,低压柜双排布置,中间打算用母线桥连接,请问需不需要联络柜啊,可以直接用母线桥连接吗,工艺和规范上都可行吗?单电源,觉得用母联柜没什么必要。
由于配电室较小,低压柜双排布置,中间打算用母线桥连接,请问需不需要联络柜啊,可以直接用母线桥连接吗,工艺和规范上都可行吗?单电源,觉得用母联柜没什么必要。
22楼
采用母线桥是通用作法。
回复
23楼
我同意两台以上变压器用联络柜,或是应急母线段也需要转换柜
回复
24楼
完全可以通过母线桥直接连接,没有问题的!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
25楼
当然不需要了。直接连接就行了!
回复
26楼
既然是单电源,那么首先负荷容量肯定不高,也不是什么重要的东西,视情况看,如果电流不大,完全没有必要用母线联络,直接用大电缆就可以满足要求,既省事又方便,还能满足要求,何乐而不为呢!
回复
27楼
还有上出线吗?孤陋寡闻了
回复
28楼
绝对可以,无须联络柜!
我就可以带人施工。
回复
29楼
学习了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
回复
30楼
两台变压器的话,负荷大的时候联络柜断开,各带一半负荷,负荷小的时候就可以一用一备,通过联络柜把另一边的柜子连起来。
回复
31楼
可以的。没有问题
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复