20kVA及以下的三相变压器低压侧能直接接三相四线制电能表吗?请教高手。急!!!

20kVA及以下的三相变压器低压侧能直接接三相四线制电能表吗?请教高手。急!!!
免费打赏
zhj201112
2012年10月25日 11:50:19
12楼
可以用直通表的,只要电流在电能表的范围内都是可以的三,现在最大的直通表有125A的了
回复
electrician1
2012年10月25日 13:27:49
13楼
这要看负荷率大小、负荷性质、功率因数的。比如:功率因数0.5以下,负荷率90%以上甚至有时还超负荷,电感性负荷频繁启动较多。20/(660*cosφ)大于60了。容易造成电度表烧毁。计量应选高供高计。
回复
智库
2012年10月25日 13:38:29
14楼
大电流直接进电度表,在配线时很难做,线太粗了,上鼻子和端子都困难。如果发热,也影响表的工作,应该慎用。

从通用性看,还是用互感器好些。毕竟5A是标准和常用规格,配线、校准都方便。即使再换都方便采购。

别忘了,表是需要校准的,大电流连标准电流源都没有,要校准都是一个问题。同样花钱,能看的参数多一些更好吧?

供参考。


[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-10-25 13:41 编辑 ]
回复
njhjh08
2012年10月25日 13:55:31
15楼
可以,你提供的电表是15(60)的,满足电流要求,我在一些用户变电所也看到20KVA的所变也是直接表。