变压器低压侧安装计量表的问题
hyq2011zlp
hyq2011zlp Lv.5
2012年10月24日 16:26:22
来自于变压器
只看楼主

20kVA及以下的三相变压器低压侧能直接接三相四线制电能表吗?请教高手。急!!!

20kVA及以下的三相变压器低压侧能直接接三相四线制电能表吗?请教高手。急!!!
免费打赏
hyq2011zlp
2012年10月24日 16:36:17
2楼
电能表型号:三相四线机械电度表/DT862 3×220V/380V 3×15(60)A
没人给解答吗?可怜啊
回复
hyq2011zlp
2012年10月24日 16:38:29
3楼
可能说的不是很对,就外面那些移动基站上用的那种小变压器
回复
lingxuct
2012年10月24日 17:04:24
4楼
20KVA的额定电流只有29A电流,可以装25A的直接式电度表,为了安全,在表前装一只32A断路器。
回复
智库
2012年10月24日 17:25:23
5楼
如果变压器低压侧是三相四线制的,就应该选三相四线的电度表。
如果变压器低压侧是三相三线出线,因为没有零线,也就不能用三相四线电度表了。


[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-10-24 17:26 编辑 ]
回复
g000x000
2012年10月24日 17:34:42
6楼


我们用那种SST-300的智能型电表,单相、三相三线和三相四线系统通用,价格还便宜。除了能看电外,还能看电压、电流、有功功率、频率、功率因数。。。等所有电气参数。
如果不是指定用电度表,我建议可以用这种智能型电表。毕竟技术在进步,不一定还用老的表了。



[ 本帖最后由 g000x000 于 2012-10-24 17:44 编辑 ]
回复
hyq2011zlp
2012年10月24日 18:05:43
7楼

前辈这里有个问题还不没看明白:三相四线制系统相电流等于线电流(即29A),29A为何选择25A的电度表,不是电流小了吗?可能问的很基础也许还理解错了,但真心请教,麻烦了。
回复
智库
2012年10月24日 18:22:21
8楼
只要相电流不高于60A,直接接入表就行。
回复
hghhyx
2012年10月25日 09:21:22
9楼
哈哈,谢谢学习到了
回复
lingxuct
2012年10月25日 10:17:48
10楼
回6楼:智能表没有大于5A的,需要装电流互感器,因这个容量太小,常规电流互感器还找不到吧?

回7楼,装25A直接式表,是为了测量精度,变压器额定电流29A,负荷不会超过75%的,那么,29X75%=21.75A,正常使用正好。

如果碰上非正常使用,短时间超4A电流也不是问题,电度表有一定的过电流能力。

查了一下,三相四线电度表DT1/a、DT6、DT8、DT10有一档正好是20~30A的(其表述是25A),就是这档吧?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-25 10:23 编辑 ]
回复
pyz521
2012年10月25日 11:26:29
11楼
iuiojko












































































































学习了
回复

相关推荐

APP内打开