电能计量装置安装基本施工工艺要求
长沙威伟
2018年10月31日 16:23:16
只看楼主

电能计量装置的安装,根基施工工业的基本要求是:按图施工、接线正确;电气连接可靠、接触良好;配线整齐美观;导线无损伤、绝缘良好。 (1)二次回路接线应注意电压、电流互感器的极性端符号。接线时可先接电流回路,分相接线的电流互感器二次回路宜按相色逐相接入,并核对无误后,再连接各相的接地线。简化接地线方式的电流互感器二次回路,可利用公共线,分相接入时公共线只与该相另一端连接,其余步骤同上。电流回路接好后再按相接入电压回路。

(2)二次回路接好后,应进行接线正确性检查。

(3)电流互感器二次回路每只接线螺钉只允许接入两根导线。

(4)当导线接入的端子是接触螺钉,应根据螺钉的直径将导线的末端弯成一个环,其弯曲方向应与螺钉旋入方向相同,螺钉(或螺帽)与导线间、导线与导线间应加垫圈。

(5)直接接入式电能表采用多股绝缘导线,应按表计容量选择。若选择的导线过粗时,应采用断股后再接入电能表端钮盒的方式。

(6)当导线小于端子孔径时,应在接入导线上加扎线后再接入。

免费打赏
cof1525215856812
2018年11月24日 20:14:33
2楼
谢谢楼主的分享
回复
cof1543587873135
2018年12月01日 17:21:55
3楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开