给水管流速问题
ydhjwdj
ydhjwdj Lv.6
2012年10月24日 16:11:13
只看楼主

做的几个村镇之间的给水管网,管段比较长,最长近20公里,如果取经济流速的话,水损就显得很大,几乎每段管道都要设增压泵站。请问对于给水管段一定满要足于经济流速吗,是否有关于给水管流速的具体规范?[ 本帖最后由 ydhjwdj 于 2012-10-24 16:12 编辑 ]

做的几个村镇之间的给水管网,管段比较长,最长近20公里,如果取经济流速的话,水损就显得很大,几乎每段管道都要设增压泵站。

请问对于给水管段一定满要足于经济流速吗, 是否有关于给水管流速的具体规范

[ 本帖最后由 ydhjwdj 于 2012-10-24 16:12 编辑 ]
免费打赏
若水
2012年10月24日 18:58:15
2楼
在设计流量确定的情况下,流速大则管径小,管径大则流速小,流速大则水损大,管径会增加管材的投资,水损大则会增加运行的成本,所以为了投资和运行费用都节省,则需要一个平衡点,即经济流速。村镇的供水管径应该不大,按小管径小流速的原则,流速取小值即可,但不小于最小值0.6,否则水中某些悬浮会在管中沉淀,上面说取了经济流速,水损很大,其实关键还是管段太长,即使流速取了最小值,水损还是会很大。所以给水系统的选择很重要,水源点应选在水源上游,有足够的地势可利用,减少二级泵站的扬程。出水泵站扬程的确定,应以供水范围内大部分片区的高程进行优化计算,多作方案比选,局部片区地势较高的,再考虑设加压泵站。另外关于经济流速,因为它与管道敷设的投资和运行维护的费用等有关,不同的地区是不一样的,所以规范中好像是没有给出相关的数据,教科书,给水排水管网系统,中有一个平均经济经济的表格,100-400的管流速是0.6~0.9
回复
ydhjwdj
2012年10月25日 10:40:56
3楼
这个是村镇间的主干管连接的,管径最小要求为400,水厂位置已经确定了(两个水厂供水),环状供水。经过平差调管径的,如果取经济流速水厂自由水头有近100m,如果把400以上管径的最小流速取0.6的话,水厂自由水头就降到60多,降了近40。对于经济流速没找到具体的规范说明,所以不知道该这么选择了

PS:节点流量已确定,管段流量要通过平差确定

[ 本帖最后由 ydhjwdj 于 2012-10-25 10:43 编辑 ]
回复
e起沉默
2012年10月26日 13:41:35
4楼
不错的帖子
回复
zhuzg110
2012年10月26日 16:15:28
5楼
这个流速规范哪有规定?只是给个范围也不是死的,设计师要根据实际情况经济合理地确定流速,水厂自由水头100m这样的情况还没见过,市政管网哪能承受这么大的压力,那还不天天爆管。
回复
ydhjwdj
2012年10月27日 11:12:02
6楼
是村镇间的连接干管,短的1-2kM,长的十几公里,所以水损就很大。流速没有规范要求,那有没有最小的流速限制,经验的也行
回复
liyibing2006
2012年10月27日 15:09:26
7楼
管径放大点呢?做个泵站的代价可能比管道放大大把。
回复
ydhjwdj
2012年10月27日 17:03:26
8楼
我现在就是把最小流速定为0.6,这样水厂的自由水头就降到了60了,这样应该可以了吧
回复
andy1982
2012年10月28日 10:01:35
9楼
最好满足经济流速,当然特殊情况特殊处理
回复
水业人士
2012年10月28日 16:11:54
10楼
多大的管径,斑竹也说了。100-400的取0.6-0.9m/s。小于100的流速放小点没关系的。农村供水读研的时候施工图做的都想吐。75-63这种管子放到0.3-0.6之间就足以。水厂出厂水压定在50m内。管网水压60m太高了。
如果有部分片区水压不够。可以设置HWG无负压管道泵。。。
出厂水压一般都是0.35-0.45之间。不要超过0.5Mpa
回复
美丽乡村
2012年10月29日 09:01:02
11楼
很好的帖子,受益匪浅,也做农村供水
回复

相关推荐

APP内打开