近期在一个项目中,采用了20m小箱梁腹板侧面出现大面积开裂,裂缝在1/4跨左右,宽度0.1mm左右,即箱梁腹板厚度变化的地方,有的长达2-3m,沿着裂缝凿开,正好是预应力管道的位置,有的箱梁出现了一条,有的出现两条,均沿预应力管道方向,凿开后并没发现裂缝处混凝土浇筑异常。同一家施工单位的30m箱梁就没有问题。预应力采用的是08年交通出版社的通用图,计算过也没发现问题。今年2~3月预制,6月份架设,现在还没有通车,有的浇筑的湿接缝,有的还没有,各种角度都有,裂缝最近才开始发现,还在发展。同一项目的令一施工标段,箱梁预置时间基本相同,但是7-8月份才架设,目前没有发现问题。

请大家帮忙分析原因,谢谢
免费打赏
猫头鹰
2012年10月24日 16:11:20
2楼
个人认为,由于预应力束在弯起处对管道混凝土上部有比较大的压力作用,为平衡此力的作用在管道下部会产生反作用力,即在交界处产生较大的拉应力作用,这个拉应力导致混凝土开裂。
回复
yjfqc
2012年10月24日 17:14:54
3楼
估计不能用了
回复
旭日东升
2012年10月24日 18:33:35
4楼

裂缝是在1/4点沿预应力管道方向走的?有点奇怪。
预应力管道梁两端是向上的翘的,裂缝应当是与管道交叉才对。要不理解,看看照片才能判断。
回复
fjl818
2012年10月27日 14:24:06
5楼
钢筋下料或是养护的问题?
回复
jinlizan1990
2012年10月27日 15:30:30
6楼
新人不懂,帮顶。
回复
haofujun0712
2012年10月28日 17:52:42
7楼
应该发个照片出来,才好分析判断哦!
回复
zhongtiezhulu
2012年10月29日 11:03:23
8楼
预应力产生的原因最多的就是管道位置偏移、没有按照分级加载,砼的强度、本身的配合比问题,梁体在施做预应力体系时候的砼的问题。是不是你的梁体没有很好的振捣、养护,砼的强度不够,超过了预应力过程中预应力的加载容量。
可以找咨询单位详细咨询一下,找出了修补或者什么办法。
回复
h594137859
2012年10月29日 15:49:32
9楼

主要是楼上的解释的原因,其次就是温度应力等综合因素引起的。
回复
baishengwei141
2012年10月30日 08:36:26
10楼
难道是主拉应力太大?
回复
chonglang3000
2012年10月30日 11:49:07
11楼
预应力布置没问题吧?!