新人求指点:双速风机选择问题
韩董
韩董 Lv.7
2012年10月24日 15:49:27
来自于通风排烟
只看楼主

排烟量为 40000m/H 静压为 400Pa 排风量为32000m/H 静压为 320Pa 我在选双速风机得时候 是按照排烟量选择风机得型号 还是按照排风量选择风机得型号? 在主要材料表中双速风机也就写一个参数,是写排烟的参数 还是排风的参数?

排烟量为 40000m/H 静压为 400Pa 排风量为32000m/H 静压为 320Pa 我在选双速风机得时候 是按照排烟量选择风机得型号 还是按照排风量选择风机得型号? 在主要材料表中双速风机也就写一个参数,是写排烟的参数 还是排风的参数?
免费打赏
zzm999999
2012年10月24日 16:34:21
2楼
论坛里讨论过类似的问题。
应按风量大的表示,同时列出低速时的风量、风压。
回复
韩董
2012年10月25日 08:35:29
3楼
恩 学习了 看来我还要多看看帖子
回复
tjl310914
2012年10月25日 10:16:53
4楼
肯定是按大选的....按小的选怎么满足要求 平时低速排风 火灾时高速排烟
回复
zyhlyx
2012年10月25日 10:18:35
5楼
两个参数都要写!
回复
zhaowenliangde
2012年10月28日 10:38:22
6楼
应按两种风速的参数选。
回复
liusihvac
2012年10月29日 13:29:31
7楼
一般选型的双速风机都有两个参数,在设备表中应都写明,但是你的排烟量和排风量相差不是很大,是不是可以不用双速风机??求解
回复
瑞瑞
2012年10月29日 14:29:57
8楼
排风参数、排烟参数都写在设备表中,这两项都是满足计算值的。一般来说,我们通过计算值来选设备参数,但双速风机两个状态的参数不一定就正好都是计算值的1.1倍,甚至更大。因为在计算排风量、排烟量时,都是要求按换气次数不低于一个值来定的,所以,选择设备时权衡一下,至少一个状态的参数是计算值的1.1倍,而另一个参数或许就大得多。
回复
kn_liu
2012年10月29日 15:10:23
9楼
关于双速风机的选择问题,楼上的各位已经说的很清楚了。必须补充一点,针对到本例,由于排风与排烟风量相差过小(估计层高在3米左右或二者换气量相近),选择双速风机不一定是最佳选择。因为一般双速风机低速风量为高速风量的0.5-0.7倍,若按高速风量选风机,必造成低速排风时风量过大或不足,过大时浪费和噪声大(风机高速状况也许永远不会出现),本例应按低速选风机,造成高速时风机风量太大,同样浪费。因此,本例宜选择双风机并联比较合适,排风时开排风机关排烟机,排烟时开排烟机关排风机(也可二者全开,看风机选择)。但要特别注意,风机并联,两风机风压一定要一致,同时各风机要附加相互影响的风量衰减量,详见陆耀庆红宝书相关部分。 仅供参考。

[ 本帖最后由 kn_liu 于 2012-10-29 15:16 编辑 ]