工程地点上海,新风不经过处理直接送入厂房,请问是否需要保温?请大家在讨论讨论那种情况要,那种不要,或者是否分区域。
工程地点上海,新风不经过处理直接送入厂房,请问是否需要保温?
请大家在讨论讨论那种情况要,那种不要,或者是否分区域。
2楼
保温一个是防止结露,一个是防止冷量损失.
你这种新风系统没有处理那就不存在冷量损失的问题.
那就看会不会结露的问题存在.
一般来讲,这种新风管道不碰到特别低的温度环境.是不会结露的.那就也用不着保温.
回复
3楼
新风管道穿过有空调房间时,最好保温,防止房间温度与室外温差大时结露。
其他部分就不需要保温了
回复
4楼
同意二楼的说法,
回复
5楼
要保温,而且要新风处理’否则新风出口结露
回复
6楼
其实楼主所说的风管就相当于一个开着的窗户,不需要保温
回复
7楼
我的新风是没处理的,等于是用风机直接引进来。
回复
8楼
楼主说的相当于通风管道,要看会不会产生结露条件。会结露就要保温。不会结露就没必要保温。
回复
9楼
楼上说的对,但是还要考虑三楼的说法,如果新风管道通过房间的部分还是要考虑下保温的
回复
10楼
夏天没问题,冬天室内温度高,室外温度低,新风直接进入房间,温度一旦达到露点温度,风管表面就会结露。最好是装保温。但是就像2楼说的如果是内外温差不大,就可以不装。
回复
11楼
房间温度高,风管外面会结露吗?房间温度高应该是风管里面会结露。但里面也应该不会,气体再流动啊。
回复